Цитата(старый юз @ 12.1.2015, 18:48)

как говорят в Украине "маемо то що маемо" исходя из этого и хочется придумать оптимальное решение.
а маємо ось шо:
собран испытательный полигон: трансформатор с отводами от первички для повышения напруги. после него латр, для возможности плавной регулировки. далее автомат на 10А, за ним нагрузка в виде двух ламп накаливания включенных последовательно, которую шунтирует варистор класса D (275 V).
подымаем латром напругу до пробоя варистора, срабатывает автомат. судя по вольтметру на нагрузке в момент сработки, варистор срабатывал при напряжении 340V плюс минус 10V. количество измерений 50. ток не измерял.
ни одного раза не сработки автомата после 350V не наблюдалось.
при большом времени удержания напруги (часа два стояло) 300V нагрева варистора не наблюдалось.
что и требовалось доказать.
напряжение 350V как понимаю определено серией варистора, залитого в блоке.
т.е. для получения эффекта защиты нужно использовать серию варистора, на которой напряжение пробоя будет 260-270V (исходя из того, что нормализаторы держат на нагрузке 220V плюс минус 5V).
есть вероятность что такую серию хрен найдеш. однако производитель варисторов EPCOS предлагает для получения нужного напряжения соединять последовательно два варистора серий с нужной суммой напряжения.
чем я и займусь.