Добрый день!
Необходимо подключение счётчика через испытательную коробку, вопрос по схеме, правильная ли схема?
Электрически работать будет, но по фен-шую токовые цепи и цепи напряжения не нужно объединять. Перемычку между клеммами 6 и 7 на счетчике уберите и провод к колодке от клеммы 7 посадите на клемму 6.
При несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе трансформаторов тока будет давать некоторое падение напряжения, что будет влиять на величину измеряемого напряжения. При раздельном питании ток в нуле от цепей напряжения мизерный, соответственно и измеренное напряжение точнее.
А то что цепи И2 заземляются на PEN линии нормально?
Провод от коробки (на схеме И2) вместо клеммы 7 направляется на клемму 6 и всё получается по фен-шую, несмотря на то, что И2 на PEN идут и N мы берём с PEN. И по фен-шую всё?
Так?
В "последней" картине не показан PEN.
Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 15:48)

Из последних картинок Ленэнерго
это очень древняя картинка.
и на этом ее не раз разбирали)))
Цитата(Kupper @ 3.2.2015, 16:47)

В "последней" картине не показан PEN.
Зато есть РЕ.

Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 16:59)

это очень древняя картинка.
Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.
Цитата(savelij® @ 3.2.2015, 17:01)

Зато есть РЕ.

Эта картинка с дополнениями (добавлен РЕ) двухлетней давности... новее не имею.
Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону
Цитата(Ant29 @ 3.2.2015, 17:30)

... счетчики будут крутится в другую сторону
С какого перепугу?
Цитата
Дело не в PE, а в том что счетчики будут крутится в другую сторону
Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо.
Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 17:40)

Там хоть общая точка на И1, а не на И2, но и к счетчику подключается перевернуто, поэтому крутиться будет как надо.
Видимо конец дня, не вижу где перевернули?
Ткните носом дурака.
Увидел, прошу простить.
Цитата(Pantryk @ 3.2.2015, 16:56)

Что заземляется на PEN это нормально. Да, с шины И2 на клемму 6, без перемычки 6-7.
А что это даст? Они же все равно собираются на нейтрали в щите?
По моему всё будет нормально работать и так. Главное перемычки на испытательном не забыть откинуть
Цитата
А что это даст?
читайте пост #2
А вот что там нарисовано на первом рисунке? Неужто лэмзовская? Там ещё подводные камни есть:
http://masterelektric.ru/korobka-ispytatelnaya/
Схема не ЛЭМЗ, с этими схемами плюрализм. Уже собрали и вот результат:
А что можно сказть про диаграммам?
З.Ы. Оказалось на вводе перепутаны фазы.
Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.
Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 8:18)

Схема с мастер-электрик мне меньше нравится, т.к. в ней перемычки на токовых цепях не размыкают цепь, а шунтируют.
<голосом доктора Быкова> Эвон как! А для кого писался пункт 8.2 ПОТ РМ:
Цитата
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой не допускается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.
Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 11:54)

Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
Нет.
Достаточно накидных перемычек на токе и сбрасываемых на напряжении для замены счетчика. А вкручивание болтов - это для заземления вторичных обмоток ТТ. Вот вкрутите их при наличии в счетчике перемычки между 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 контактами - правда, хороший будет "Пых"?
Савелий не прокомментировал
документик от Ленэнерго - а ведь это приговор...
Не понял почему на счетчике должны быть перемычки между 1 и 2 и т.д. Но если они и будут, то по схеме с мастерэлектрика тоже пых будет. Автор сего рисунка сначала приводит вариант в котором возможно подключение образцового счетчика, а потом приводит другой, в котором это уже невозможно. Вкручивание болтов это и есть закоротка ТТ ( "Требование о закорачивании токовых цепей на испытательной колодке производится заворачиванием до упора винтов на клеммах, обозначенных как 2, 4 и 6." - цитата мсатерэлектрика).
А что, не приходилось видеть счетчики с перемычками?


Колодку ЛЭМЗ придумали еще при царе, и схемы включения тогда были очень разные. Семипроводку помните?
А то, что на матерьэлектрике написали, - это их посетила лошадь серого цвета, извините. Как и Ленэнерговцев (тех вообще пора на пересдачу).
Я не в курсе реалий Ленэнерго. Если возможно, разъясните что там не так с этой организацией?
Цитата
А что, не приходилось видеть счетчики с перемычками?
Так это для прямого включения. При чем тут схема с ТТ?
Цитата(Roman D @ 5.2.2015, 13:15)

Савелий не прокомментировал документик от Ленэнерго - а ведь это приговор...
А есть необходимость в комментах?..
По поводу "пых" на счётчиках со встроенными перемычками. В бумажке от Энергонадзора Ленэнерго смотрим п.1, там указаны счётчики, для которых схема рисовалась, у них перемычки отсутствуют, как и большинства иных, применяемых в работе (в соответствии с проектом)
По поводу споров с инспектором об иной "более правильной" схеме включения ИКК. А оно мне надо?

По поводу приговора. А кому и за что? В ИКК под напряжением полезет только представитель того же Ленэнерго, ибо в опломбированную коробку ни монтажник ни обслуга не сунется.
Да что-то и не припомню случая, чтобы из-за этой схемы включения возникали проблемы...
Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:00)

Да что-то и не припомню случая, чтобы из-за этой схемы включения возникали проблемы...
По моему скромному разумению, испытательная коробка в первую очередь предназначена для возможности безопасной замены счетчика без отключения абонента. Я не спорю, что она нужна и для п.3.4.16.ПУЭ, но это отдельная тема.
Если просто разорвать токовые цепи (а как по-другому это сделать в схеме от Ленэнерго?), мы грубо нарушим пункт 8.2. Он ведь не зря существует в том или ином виде во всех вариантах правил безопасности?

Чтобы спокойно и безопасно работать на замене счетчика, достаточно сбросить перемычки на цепях напряжения, и наложить перемычки на токовых цепях. Это должно быть в технологической карте как техническое мероприятие при подготовке рабочего места.
А вот если кого убьёт при работе по схеме от ЛЭ, то вот он, приговор. Утверждённая схема, с помощью которой можно кануть в Лету. Где там написано, как менять счётчик? На кой леший так включены токовые цепи? Кто-то решил, что токовые цепи нужно рвать, а не коротить?

А кто мешает закоротить токовые цепи теми же винтиками на шину под коробкой?
Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:48)

А кто мешает закоротить токовые цепи теми же винтиками на шину под коробкой?
И как это делается? А если винтиков нема?
А для чего тогда закоротки? К тому же винтики закручиваются не подряд, а через один...
Цитата(Roman D @ 9.2.2015, 12:51)

К тому же винтики закручиваются не подряд, а через один...
Точное замечание. К тому же и отверстия с резьбой тоже через один...
Цитата(savelij® @ 9.2.2015, 11:59)

Точное замечание. К тому же и отверстия с резьбой тоже через один...

Так, по-моему, должна работать колодка ЛЭМЗ:

Красным обозначил невидимую на фото перемычку. Устройства защиты в цепях напряжения не изобразил.
Разумеется, на картинке изображено нерабочее положение колодки. Закоротки на токовых цепях должны быть сброшены.
Цитата
А для чего тогда закоротки?
Чтобы обеспечить возможность подключения измерительного прибора или образцового счетчика. Но если вы не планируете использовать ее в таком качестве, то можно подключать как вы предлагаете. Возможно у меня "замылился" глаз, но я так и не смог разглядеть на схеме от Ленэнерго каких-то криминальных моментов. Готов согласиться, что накидная перемычка интуитивно воспринимается как закоротка токовых цепей более, чем ввинчивамые болтики. Но в то же время абы-кого подключать ее не пускают, а человеческий фактор есть в любом варианте.
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 13:15)

я так и не смог разглядеть на схеме от Ленэнерго каких-то криминальных моментов.
В отличие от нормальной схемы, она не даёт возможности замены счетчика без отключения абонента.
Почему же не дает - ввинчиваем болты - получаем закороченные ТТ, скидываем перемычки напряжения и отключаем счетчик.
[quote name='Pantryk' date='9.2.2015, 13:32' post='372422']
ввинчиваем болты - получаем закороченные ТТ
КАК?

Общий провод звезды из ТТ подключен к той шине, которая соединена с шиной, которую вы красным на своем рисунке обозначили. При вворачивании винтов эта общая точка звезды из ТТ будет соединятся с другими выводами ТТ.
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 13:48)

Общий провод звезды из ТТ подключен к той шине, которая соединена с шиной, которую вы красным на своем рисунке обозначили. При вворачивании винтов эта общая точка звезды из ТТ будет соединятся с другими выводами ТТ.
Схему нарисуйте. Может, я пойму.
Вполне вероятно, что никакой звезды из ТТ нету.
Нарисую, вечером выложу.
На схеме от ленэнерго соединенные вместе И1 это и есть общая точка звезды из ТТ. С другой стороны Токовые обмотки Счетчика также соединены в звезду (клеммы 1,4,7). Провод соединяющий средние точки ТТ и токовых обмоток проходит через ту шину, которая подлючена к нижней и к которой болтаим и прикручиваются "фазные" провода между ТТ и счетчиком. Этот нейтральный провод заземлен в зависимости от системы нейтрали в ЭУ либо на PEN, либо на PE (как в случае с Ленэнерго).
moshkarow
9.2.2015, 15:09
Помоему у вас рабочая схема. Но я всегда собираю как у Ant29 в 9 сообщении.
Щёлкал-щёлкал по картинке, ничего не нащёлкал. Жду.
Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 18:50)

Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго.
А для чего там перемычки?
haramamburu
9.2.2015, 22:30
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 19:50)

Схема токовых цепей по картинке от Ленэнерго.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ что не так? Вкручиваем винт - коротим токовую... И? Разве что то не так?
Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 14:15)

1) Готов согласиться, что накидная перемычка интуитивно воспринимается как закоротка токовых цепей более, чем ввинчивамые болтики.
2) Но в то же время абы-кого подключать ее не пускают, а человеческий фактор есть в любом варианте.
1) Как не крути это факт.
2) Я за себя скажу, я бы такой счетчик не стал отсоединять без отключения абонента, я просто до этого момента не знал что можно закоротить винтиками.
А с перемычками все гораздо проще, поставил и меняй спокойно, все наглядно, и понятно.
Цитата
И что не так? Вкручиваем винт - коротим токовую... И? Разве что то не так?
Я тоже не вижу что не так, но Roman D говорил про приговор и криминал, потому я подумал, что действительно что-то упускаю. Схема в посте 42 приведена для пояснения как винтиками закорачиваются ТТ в схеме от Ленэнерго.
Цитата(Pantryk @ 10.2.2015, 7:35)

Я тоже не вижу что не так, но Roman D говорил про приговор и криминал, потому я подумал, что действительно что-то упускаю. Схема в посте 42 приведена для пояснения как винтиками закорачиваются ТТ в схеме от Ленэнерго.
На кой леший винтики,
когда есть перемычки? Перемычки -
это наглядно и понятно, а за целостность винтиков кто поручится? А если там схема Арона?
Должно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств
во всех случаях, а иначе монтёр сможет просто скинуть перемычки от ТТ и (в лучшем случае) получить по пальцам. А то, блин, какое-то
ленэнерго вылепило бомбу, а остальные обязаны этой байде следовать? А у меня другие схемы!
Цитата
Должно быть ОДИНАКОВОЕ применение устройств во всех случаях
Что Ленэнерго и старается сделать на всех подконтрольных точках...
А нижние токовые клеммы просят не занимать, чтобы свою контрольку вешать.
Цитата
А у меня другие схемы!
А они Вас и не приглашают в Питер поэтому.

ЗЫ. типа пошутил... без злого умысла
Господа, На моем опыте эта планка с винтиками использовалась исключительно для сбора токовых в звезду на стороне счетчика.
Закорачивать ей конечно тоже можно, (при условии, что на ТТ звезда собрана по И2, а на ИБ по И1 и их нейтрали соединены) но к чему такой гемор? Ведь есть штатные и удобные перемычки?