sasha4312
Ну, хорошо! Ампер в квадрате умноженый на секунду зависит от ампера делённого на корень из двух! Кто-бы сомневался, что ампер в квадрате зависит от ампера? Ну и коэффициент в виде секунды! А что это нам даёт?

А время срабатывания указано, но нигде не указано при каком токе оно происходит. Вроде оно есть, и вроде его нет! И никто, получается, его не гарантирует.
И Вы не можете ответить на этот вопрос, и изготовитель автоматических выключателей на этот вопрос не отвечает. Зато выключатели третьего класса дороже выключателей первого. Это абсолютно точно, можете не проверять.

И ещё. Чем ближе КЗ к трансформатору, тем меньше сопротивление дуги, тем меньше токоограничение. И в начале любой линии, токоограничение менее эффективно, чем в конце. Смотрите ГОСТ 28249-93, ну или другие, мне этот подвернулся, зависимость сопротивления дуги от расстояния до трансформатора. А то Вы очень переживали за КЗ в начале линии. Так что, надо ещё поискать место, где токоограничение будет эффективным!
Олега
Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) *
А что это нам даёт?
Не пущает быстродействующий АВ всю потенциально возможную энергию в цепь (ограничивает)
sasha4312
Вы до конца прочитали, то что я написал?
Олега
Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) *
Чем ближе КЗ к трансформатору, тем меньше сопротивление дуги
С чего бы ?


Вот формула активного сопротивления дуги
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если кз ближе к Тр., то уменьшаются Х1 и R1. Rдуги растёт.

Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) *
..тем меньше токоограничение.
Раз Rд растет, с чего ограничение меньше ?


Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 11:14) *
Смотрите ГОСТ 28249-93, ну или другие, мне этот подвернулся, зависимость сопротивления дуги от расстояния до трансформатора.
Назовите пункт дока, страничку, рисунок.. посмотрим, чего вам "подвернулось"..
Roman D
Какая дуга в полупроводниковом расцепителе... Я уже отстал от жизни.

Олега
Получено уточнение о типе расцепителя используемого автором ?
Roman D
Олега, я работаю больше с постоянным током; там токоограничение несколько на других способах. А распознать КЗ и обрубить переменный ток за время менее 5 мс - по моему имхо - только полупрововодники...
sasha4312
Цитата(Олега @ 5.5.2023, 13:19) *
С чего бы ?
Назовите пункт дока, страничку, рисунок.. посмотрим, чего вам "подвернулось"..

Хотел сразу выложить, да на сайте почему-то одни файлы принимают, а другие нет, тут что ограничение работает не больше 100 килобайт? 225 не принимают?
К сожалению, рабочий день закончен, к компютеру попаду только десятого.
ГОСТ 28249-93
межгосударственный стандарт
Короткие замыкания в электроустановках
Методы расчета в электроустановках переменного тока до 1 киловольта
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
МИНСК
страница 41 - 48
Приложение номер 9
раздел: Учет активного сопротивления дуги на ток КЗ.
Олега
Цитата(Roman D @ 5.5.2023, 16:20) *
А распознать КЗ и обрубить переменный ток за время менее 5 мс - по моему имхо - только полупрововодники...
Роман, могу сказать, что (к примеру) в автоматах АВВ S800 полупроводники отсутствуют. Я на этом форуме как-то выкладывал фотки этого аппарата в прозрачном корпусе.


Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 19:02) *
Хотел сразу выложить..
ГОСТ ? Так его достаточно в сети.. Вы приверженец какого варианта приложения ?
Олега
Цитата(sasha4312 @ 5.5.2023, 19:02) *
К сожалению, рабочий день закончен, к компютеру попаду только десятого.
Уж третий рабочий день закончен.., "а Генриха всё нет"..