Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Во первых, Вы спорили о скорости срабатывания автомата за 5 мсек. Возможно это или нет.
Это связано с вопросом автора темы
Цитата(Евгений9393 @ 27.3.2023, 15:28)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Учитывается ли токоограничение АВ ..., с учетом графика токоограничения АВ?
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Во вторых, автора статьи тут давно нет, а Вы тут наспорили уже аж на 4 вкладки.
Подумаешь 4.. Ни о чем при споре с Rezo
![](https://san2.ru/smiles/mosking.gif)
Автор отсутствует, но это не повод забывать тематику разговора. Да и вдруг вернется..
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В третьих, я про термоустойчивость вообще ничего не писал.
Я в этом не виноват, надеюсь..
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В четвёртых, ток КЗ в начале линии всегда больше, чем в конце, и этого тока в конце линии должно хватить, чтобы сработала защита.
Кто-то спорил в этом месте ? Единственное, ток в начале линии не должен упарить этот начальный участок.
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В пятых, ток КЗ в начале линии, обычно берут равным току КЗ в конце предыдущей линии.
"В начале линии" - это не непосредственно у АВ. Я учитывал и с десяток метров кабеля, и сопротивление АВ, и рубильника, и контакты сборки, и дугу.. (по РД).
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В шестых, если случится"чудо" и Ваш ток КЗ будет на 10А меньше, чем необходимо для срабатывания токоограничения, Ваш кабель не перегреется?
По вашему токоограничение АВ - это такой резкий барьер ? На 10А ток меньше и уже сразу ограничения нет ?
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Не проще-ли зная ток КЗ, посчитать нагрев кабеля за 0.02 секунды и взять автомат Iн х 10 х 1.1 х 1.4 < Iкз?
Да мне-то.. Разве ж кто-то неволит ?..
Цитата(sasha4312 @ 4.5.2023, 14:57)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Это не брак, зайдите в любой магазин, лежит провод 2,5 квадрата, а на деле 1,9. По ТУ допустимо, вот они, производители, и экономят!
Из сказанного следует, что проектировщик обязан считать с ориентиром на 1,9 ?