Цитата(Олега)
Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем...В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с
Выражусь твоими словами - разрабы в АВВ дурачки, представляя это время?
И это не "некое время", как ты говоришь, а именно полное время срабатывания АВ - время отключения (break time) между началом размыкания контактов выключателя и концом времени дуги.
Именно это время (не больше) требуется от АВ по ГОСТам и МЭКам.
И именно это время, как наихудшее, берётся в расчёты.
Цитата
Повторюсь:
"Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме."
Нет! АВ-шники в 4 раза уменьшили дугу, тем самым и уменьшили время отключения, но не в 4 раза.
Цитата(Олега)
Получается - АВВ-шники "кардинально-значимо" повлияли на время отключения своими решениями.
АВВ-шники конечно повлияли на время отключения, но только по сравнению с полной дугой.
Например:
Механика ЭМ расцепителя не может сработать быстрее какого-то времени - пусть это будет 50мс.
Затем идёт дуга - например 30мс.
Общее время будет 80 мс, что в принципе соответствует требованиям.
АВВ-шники пошли дальше и дроблением получили укороченную дугу в 4 раза и теперь она имеет длительность скажем 5мс, что вместе с временем отработки механики сотавит 55мс, а не 80мс.
Только в этом смысле АВВ-шники кардинально уменьшили время отключения - и молодцы!
Собственно всё!
Но возвращаясь к моему утверждению, смотрим теперь соотношение 50мс эл.механики и 5мс укороченной дуги.
Вот и говорю, что
основное время воздействия токов КЗ приходится на "механическое" время
50мс, а не на 5мс.
В этом смысле, время дуги кардинально не влияет, по сравнению с влиянием времени отработки ЭМ контактов.
Илюстрация условного примера: