Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Reader
Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Около многоэтажного жилого дома построили павильон. Чтоб подключить к электрическим сетям павильон по стене жилого дома провели электрический кабель. Если я правильно понимаю, то энергоснабжающая организация подключает такой кабель к электрическим сетям только в случае согласия жильцов на прокладку кабеля. Также предполагаю должны соблюдаться требования для соблюдения охранных зон объектов электрических сетей. Помогите разобраться с ссылкой на правовые акты.
moshkarow
Цитата(Reader @ 20.9.2025, 19:54) *
Если я правильно понимаю, то энергоснабжающая организация подключает такой кабель к электрическим сетям только в случае согласия жильцов на прокладку кабеля.

В правилах этого нет
gomed12
Ст. 36 ЖК РФ
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома,...
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,...
Из чего следует, что прокладку инженерных коммуникаций (способ, трассу) обязаны согласовывать с собственниками дома даже для своих нужд, уж не говоря о чужих.
Телевизор
конкретно мне лично не известно но в качестве зацепки если они Вам не нравятся можно ссылаться что это прилегающая территория являющиеся общедомовым имуществом НО управляющая компания может сказать что жильцы не делали межжевание территории и мы (управляющая компания) сами разберемся где кабель класть. малло вводных данных. они вам не нравятся или кабель через вашу форточку идет? icon_smile.gif
Shura_with_KINEF
Главное, что бы на общедомовой счётчик не сели.
Гость сочувствующий
Цитата(Reader @ 20.9.2025, 19:54) *
... по стене жилого дома провели электрический кабель. ...

Стена - общедомовое имущество. Без решения общего собрания никто не имеет права им пользоваться. Сейчас даже жители этого дома не имеют права разместить на фасаде здания кондиционеры. Только после согласия всех жильцов! "Для размещения кондиционера на фасаде здания требуется согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме. Это следует из статьи 36 Жилищного кодекса РФ, согласно которой фасад здания — часть общего имущества. ".
с2н5он
у вас получены технические условия от сетевой организации?
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 3.10.2025, 8:13) *
у вас получены технические условия от сетевой организации?

Да ТС тут не при делах, он постороннее лицо, его интересует правомерность прокладки кабеля по стене дома. А прокладка кабеля по чужому имуществу возможна только с согласия владельцев. Я уже писал об этом.
Искра
В Вашем павильоне установлен счетчик энергопоставляющей компании. Он опломбирован ними, все, что после счетчика - ваши проблемы..., до счетчика проблемы поставщика. Не партесь.
Гость сочувствующий
Цитата(Искра @ 5.10.2025, 10:06) *
В Вашем павильоне установлен счетчик энергопоставляющей компании. Он опломбирован ними, все, что после счетчика - ваши проблемы..., до счетчика проблемы поставщика. Не партесь.

В чьём Вашем? ТС - постороннее лицо! Его интересует только правомерность прокладки кабеля по стене дома! А без согласия всех жильцов МКД использовать общедомовое имущество (стена дома) никто не имеет права ...
Искра
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2025, 10:29) *
В чьём Вашем? ТС - постороннее лицо! Его интересует только правомерность прокладки кабеля по стене дома! А без согласия всех жильцов МКД использовать общедомовое имущество (стена дома) никто не имеет права ...

Пардон. Я понял, что ТС ВЛАДЕЛЕЦ павильона. Сори.
Тортик
Всех с наступающим,я новичок и только эту тему нашел для своего вопроса.Прошу опытных специалистов дать оценку моей общей схеме подключения дома в сельской местности,указать на ошибки если имеются.Дом еще не построен,есть подключение 15 кв.т и счетчик на столбн.СИП 4 жилы.Планирую на трубостойке гильзовкой перейти на бронирлванный медный кабель и под землей уже к дому.Заземление ТТ.что то фото не могу загрузить.....
Гость
Цитата(Тортик @ 2.11.2025, 18:00) *
Прошу опытных специалистов дать оценку моей общей схеме подключения дома в сельской местности,указать на ошибки если имеются... Заземление ТТ.
Заземление ТТ - это ваша основная ошибка!
Цитата
ПУЭ-7. Глава7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
Общие требования. Электроснабжение.

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Где здесь вы увидели систему ТТ ?
protector
Цитата(Гость @ 3.11.2025, 17:38) *
Заземление ТТ - это ваша основная ошибка!

Может сначала нужно узнать за подробности?

gomed12
Цитата(Тортик @ 2.11.2025, 18:00) *
счетчик на столбн.СИП 4 жилы.Планирую на трубостойке гильзовкой перейти на бронирлванный медный кабель и под землей уже к дому.Заземление ТТ.

Магистраль от ТП посредством СИПа считается относительно надежной системой электроснабжения, поэтому, если эта линия не ветхая и надежная лучше следовать п. 7.1.13. как предлагают.
Применение системы заземления ТТ регламентировано пунктом 1.7.59 ПУЭ. Система допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
N
Цитата(gomed12 @ 3.11.2025, 22:27) *
Применение системы заземления ТТ регламентировано пунктом 1.7.59 ПУЭ
Пункт 1.7.59 не относится к жилым зданиям! Согласно ПУЭ-7 жилые здания являются специальными установками и все требования к ним регламентированы Разделом 7 "Электрооборудование специальных установок", Главой 7.1 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий".
Любителям цитировать п. 1.7.59 рекомендую обратиться к п. 1.7.57 ПУЭ-7:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN...
...Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

gomed12
Цитата(N @ 4.11.2025, 13:59) *
Пункт 1.7.59 не относится к жилым зданиям!

Относится!
Считая, что TN должна использоваться всюду, во всех зданиях, из 1.7.59 следует, что TN не всегда может во всех зданиях обеспечивать и "всюду" безопасность. И вот тут-то и допускается использование ТТ.
Олега
Цитата(gomed12 @ 4.11.2025, 16:20) *
TN не всегда может во всех зданиях обеспечивать и "всюду" безопасность. И вот тут-то и допускается использование ТТ.
А где-то опубликован норматив, на основании которого можно считать линию электроснабжения безопасной/опасной ?
Вот есть обыватель и его работяги. Как ему определиться ? Кроме циркуляров РЭМ (утв.Хомицким, с непонятным статусом для всей России) что-то ещё есть ?
Предположим, какой-то запрос в ЭСО владелец направил.. И что, там напишут, что PEN у них хлипковат (не может обеспечивать)? Уверен, что нет. А если и был когда "грешок", то быренько подшаманят, и акты у них в ажюре. ЧТО ДАЛЬШЕ ?
gomed12
? много.
Теоретизировать можно сколь угодно.
Необходимо для применения СЗ рассматривать конкретный случай.
Поэтому подождем ТС, пусть обрисует линию электропередачи от ТП до его сельского дома.
Потом и накидаем ??? icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(gomed12 @ 4.11.2025, 20:03) *
? много.
Например (раз уж "много") ?
protector
Цитата(N @ 4.11.2025, 14:59) *
рекомендую обратиться к п. 1.7.57 ПУЭ-7:

А ПУЭ написаны для потребителя, или всё-таки в первую очередь для тех, кто должны обеспечить безопасную TN, но очень часто не хотят или не умеют? Вот и порекомендуйте сотрудникам ЭСО обратиться к пунктам.

Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
И что, там напишут, что PEN у них хлипковат (не может обеспечивать)?
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Олега @ 4.11.2025, 19:41) *
А если и был когда "грешок", то быренько подшаманят
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
Олега
Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Вот тут наверное PEN был хлипковат
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом. Как там подключал, протягивал ли провода спец сбытовой компании (или потребителя) - не их вопрос.
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Цитата(protector @ 4.11.2025, 22:08) *
Просто откусят обгоревший конец и опять так же прикрутят.
В данном случае видимо не один конец пострадал.. Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..
protector
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Работники сетевой ответят, что проводники ввода соответствуют расчетному сечению, а скорее ещё и с запасом.

А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Кстати, есть мнение, что нынче к счетчикам подключают не PEN проводники, а только N. А часто к счетчику идет только один N-проводник (ответвление, для работы счетчика).

Это очень правильное мнение, но к сожалению только в плане того, как должно быть, а не как на самом деле происходит. В каком-нибудь поселке встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Цитата(Олега @ 5.11.2025, 1:10) *
Да, опять прикрутят взад, в меру понимания..

А им выдадут пресс и наконечники?
Гость
Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
...А им выдадут пресс и наконечники?
А там скажут: "Обратитесь на форум к умнику, который вам это сказал - пусть он и обеспечит всем необходимым!"
Олега
Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А что они ответят на вопрос об обязательной опрессовке этих проводников?
Работники сетевой компании ответят, что счетчики, находящиеся на их опорах (как у Тортика) подключены с опрессовкой. Безобразия в щитке потребителя не их вопрос.


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
.. встретить подобное (правильное) подключение практически невозможно.
Типа и нефиг уже вспоминать как должно быть ?
А может быть проще в современных инструкциях к приборам учёта рисунки посмотреть ? И пендалей раздать тем, кто не по рисункам хрень городит ?


Цитата(protector @ 5.11.2025, 8:52) *
А им выдадут пресс и наконечники?
Имх, в сетевой компании нынче нет проблем с прессом и наконечниками.