Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетки шлейфом.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Страницы: 1, 2, 3


Гость
В вопросах-ответах в журнале Новости электротехники №1 2013 г . был вопрос по запарллеливанию розеток и светильник путем ответвления РЕ проводника клеммником WAGO . Ответ начальника ИКЦ МИЭЭ А.Шалыгина : " ...использовать зажимы WAGO для ответвлений, по моему мнению,недопустимо,пока не будет подтверждение,что эти соединения удовлетворяют указаниям ГОСТ 10434(см.также п.1.7.139 ПУЭ)." Конечно ,как он пишет,это его мнение; но не понятно мне почему для этих WAGO требуется еще подтверждение, и что за это подтверждение? А то мы тоже недавно монтировали светильники ,а для ответвления РЕ проводников использовали WAGO.
savelij®
Цитата(Гость @ 15.8.2013, 21:25) *
Конечно ,как он пишет,это его мнение; но не понятно мне почему для этих WAGO требуется еще подтверждение...

Вероятно его мнение основано на требовании к соединениям/ответвлениям защитных проводников, которые не должны разбираться без инструмента. Для ВАГО характерно то, что провода из них вынимаются с помощью рук... icon_wink.gif
Гость
Если это так,то значит использовать клеммник с винтовым соединением? А винтовые соединения надо иногда подтягивать, а в ваго как бы это не требуется , в моем случае эти ваги получились за подвесным потолком в светильниках ; внутри розеток, никто из сторонних не полезет руками. Конечно у ваго есть недостаток-один раз перегреется ,после этого менять надо.
savelij®
Цитата(Гость @ 15.8.2013, 22:24) *
Если это так,то значит использовать клеммник с винтовым соединением?

Это значит лишь то, что была попытка найти аргумент в пользу мнения Шалыгина... icon_wink.gif Вопрос то был об этом, кажись.
Ну недолюбливает он ВАГО, причём не только он...