Цитата(gomed12 @ 16.9.2011, 7:02)

1. Ответ дан многократно, а что вопрос для вопроса?
Еще раз.
2.Вся система ИП до потребителя TNCS,
3. в которой до точки разделения имеется часть с PEN, соответствующая TNC
4. и вторая часть после разделения со своими раздельными PE и N, соответствующая TNS.
5. В связи с этим возникает вопрос: каким НД запрещена «система в системе», разве неизвестно о многообразии систем в одном TN, в одном присоединении?
1. Вопрос задан с целью получения однозначного ответа - какая СЗ ОПЧ второго потребителя на рис 1.7.3а
Ответ G опять содержит изложение позиции (у потребителя одновременно две системы заземления), а однозначного ответа нет. Это очевидно.
2. Разумеется вся. Любая СЗ по определению рассматривается в совокупности (вся), от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Никак не иначе.
3. До точки разделения имеем часть сети с PEN. Подключенный в этой части сети потребитель имеет систему заземления своих ОПЧ TN-C.
В совокупность этой системы входят ЗУ ИП, PEN-проводник, ОПЧ потребителя. Все на месте, вычленений нет.
Система заземления (TN-C) ОПЧ первого потребителя не имеет ни какого отношения к расположенной после т.р. части сети с раздельными N и РЕ (существует она или нет). Двумя системами используется общая часть сети с PEN-проводником.
4. После точки разделения действительно N и РЕ раздельны.
Для верного определения типа СЗ ОПЧ потребителя, подключенного после т.р., рассматриваем совокупность:
По "отношению к земле нейтрали трансформатора на подстанции" и "открытым проводящим частям у потребителя" вопросов нет.
А вот нейтральный проводник (в совокупности от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя, подключенного после т.р.) очевидно состоит из двух участков . ПУЭ "Рис.1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
Вами этот участок с PEN при определении системы якобы-TN-S постоянно забывается. Т.е. связь с ЗУ ИП как бы есть, а вот сам участок сети, через которую связь осуществляется, вдруг в совокупности пропадает. Шаманство однако.
5. Многообразие систем TN состоит из трех штук по определению.
"TN-система по устройству нейтрального проводника в свою очередь делится на TN-S-, TN-C- и TN-C-S-системы."
О многообразии систем заземления одновременно, для той же самой ОПЧ потребителя, хотел бы узнать у вас подробнее
Использование общего участка сети - нормальное явление (см.п.3). Однако определяться система должна индивидуально, по совокупности, перечисленной в определении ГОСТ. Никак не иначе.
Определив СЗ ОПЧ второго потребителя как TN-S, вы вычленили из совокупности участок с PEN-проводником, очевидно присутствующий на рис.1.7.3а. между ИП и ОПЧ. Наличие такого участка является определяющим признаком СЗ TN-C-S. Получается при определении СЗ по-легкому то учитываем признаки, то не учитываем? Точно шаманство

Чуфырь..
Так всё-таки, что в документации должно быть написано по поводу системы заземления ОПЧ потребителя ?