Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: система уравнивания потенциалов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


gomed12
Цитата
Вопрос был про защитное

Согласен.
Перемычку для уравнивания потенциалов между 2-я блоками ВРУ необходимо брать из расчета половины сечения питающего кабеля наибольшего сечения, т.е. 95 кв.мм.
Эквивалент по стали видимо в районе 450-500 кв. мм.
Олега
Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) *
Вот здесь и кроется основная ошибка.
Покажите после точки разделения ПЕН-проводника, соответствующую TN-C-S систему с ПЕН, ведь по определению:
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)?
После деления С физически отсутствует, а в системе TN-C-S имеется.
Что будем делать?

Нет никакой ошибки. Приведите определение системы TN-C-S в котором говорится, что на всем протяжении этой системы присутствует PEN-проводник (ввиду наличия С в названии). Так что после деления С отсутствует на законном основании.

Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) *
...функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Ведь эта часть только ТНЦ, а остальная?

Остальная – это часть системы TN-C-S, в которой выполнено разделение.

Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) *
Тогда, если исходить из "после т.р., система заземления TN-C-S" достаточно было бы дать определение только для той части после точки?
А отражена только часть до точки деления.

Почему только до? S (в TN-C-S) – отражает состояние N и РЕ после т.р. Как С до т.р.

Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) *
Тоже самое касается и TN-S, которая образовалась после деления и соответствует определению TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее (системы - примеч. мое) протяжении.

Оч.правильное примечание, только начало системы , в соответствии с ГОСТ, исключительно от ЗУ источника питания и никак иначе. Неучтенная (в вашем по-кусочном толковании системы) С оставляет нас в полном неведении о наличии участка (участков) питающей линии с PEN-проводником.

Цитата(gomed12 @ 21.6.2011, 8:13) *
Посадив ПЕН в любом месте и перемкнув по длине ПЕ и Н по всей длине мы ничего не разделили.
Если ПЕНы сидят на концах, то перемычка д/б возле них и более разделенные ПЕ и Н шины не перемыкаются по ходу передачи ЭЭ.

При двух вводах в одну секцию – две перемычки установлены изготовителем по причине неизвестности заранее с какой стороны будет удобнее подключиться. Одна из них должна бы удалиться..
Но, если PEN-проводники вводных кабелей «сидят» каждый в своей вводной секции, между ними могут быть прочие секции . Шин – две, через все шкафы. По-вашему уже не т.р. Что в этой ситуации делать?
gomed12
Цитата
Остальная – это часть системы TN-C-S, в которой выполнено разделение.

После тр - это часть TN-C-S?
Вполне. Но как она называется?
А как быть с этим?
Цитата
Для потребителей, подключенных после т.р., система заземления TN-C-S.

и вот с этим
Цитата
Потребители, подключенные до точки разделения, имеют систему заземления (для своих ЭУ) TN-C.

Резюмируя, как будем называть всю систему заземления от источника до конечного потребителя?
Цитата
Одна из них должна бы удалиться..

Удаляется если ПЕНы сидят на одном из концов шины вместе. В остальных случаях обе перемычки используются.
Цитата
Что в этой ситуации делать?

Повторяю еще раз.
Если ПЕНы сидят на концах, то перемычки д/б возле них и более разделенные ПЕ и Н шины не перемыкаются по ходу передачи ЭЭ.
При этом отходящие ПЕ и Н должны присоединяться к этому промежутку.
Олега
Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
После тр - это часть TN-C-S?
Вполне. Но как она называется?

Система заземления для потребителей, подключенных в этой части, так и называется - TN-C-S.

Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
А как быть с этим?

А что не верно?
"Для потребителей, подключенных после т.р., система заземления TN-C-S".
Все правильно.

Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
и вот с этим

"Потребители, подключенные до точки разделения, имеют систему заземления (для своих ЭУ) TN-C".
Здесь тоже все нормуль.

Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
Резюмируя, как будем называть всю систему заземления от источника до конечного потребителя?

Выбираем конкретного конечного потребителя, определяемся с точкой подключения (до или после т.р.) и с резюме не должно быть затруднений. В любом случае система заземления рассматривается от ЗУ источника - это для всех потребителей.

Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
Удаляется если ПЕНы сидят на одном из концов шины вместе.

Вобще-то так и должно быть, а не по-другому.

Цитата(gomed12 @ 7.9.2011, 13:14) *
.. В остальных случаях обе перемычки используются.
Повторяю еще раз.
Если ПЕНы сидят на концах, то перемычки д/б возле них и более разделенные ПЕ и Н шины не перемыкаются по ходу передачи ЭЭ.
При этом отходящие ПЕ и Н должны присоединяться к этому промежутку.

Как я понимаю, обвинения изложенные в п.17 сняты?
gomed12
Настаиваете, что на рис. 1.7.3.а представлена схема, где до тр TN-C, а после тр TN-C-S?
А под рисунком, что написано?
А как быть с определением для TN-C-S?
Разъясните?
Цитата
Как я понимаю, обвинения изложенные в п.17 сняты?

В смысле?
Ответвления PE и N от стоякового PEN не есть разделение.
Система осталась TN-C.
Олега
Цитата(gomed12 @ 8.9.2011, 8:33) *
Настаиваете, что на рис. 1.7.3.а представлена схема, где до тр TN-C, а после тр TN-C-S?
А под рисунком, что написано?
А как быть с определением для TN-C-S?
Разъясните?

Настаиваю, что до т.р. потребитель имеет систему заземления TN-C. У потребителей после т.р. - система TN-C-S.
На рис 1.7.3 показана вся TN-C-S, но потребитель до т.р. заземляет ОПЧ по системе TN-C.
Или настаиваете, что у потребителя до т.р. тоже система TN-C-S? А у него т.р. и деленого PEN нет. Полный аналог рис.1.7.1а.
Представьте, что до т.р. подключился еще и потребитель, использующий индивидуальное ЗУ (ТТ). Как в этом случае у вас система называется?
Без учета ОПЧ конкретного потребителя будете путаться бесконечно.
"система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" .
Ничего из совокупности вычленять нельзя.

Цитата(gomed12 @ 8.9.2011, 7:33) *
В смысле?
Ответвления PE и N от стоякового PEN не есть разделение.
Система осталась TN-C.

Какие ответвления? Какие стояковые PENы?..
Напоминаю тематику - две перемычки во ВРУ между РЕ и N шинами:
Слава: "В ВРУ надо объединить РЕ и N шины, вопрос- сколько надо перемычек и в каком месте , по концам шин или в середине?"
Haramamburu: "Фактически - хватит и одной, в реале делают две (по краям)- имхо (по пую - одна)"
Gomed12: "Нарушают ПУЭ, после разделения ПЕ и Н опять соединяют, образовав снова ПЕН."
И вот вчера:
Gomed12: "В остальных случаях обе перемычки используются.. Повторяю еще раз. Если ПЕНы сидят на концах, то перемычки д/б возле них"
gomed12
По позициям замечания есть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
Какие ответвления? Какие стояковые PENы?..
Напоминаю тематику - две перемычки во ВРУ между РЕ и N шинами

Ответ мой касался, высказывания
Цитата
"В ВРУ надо объединить РЕ и N шины

Объединяют разделенные.
Делять объединенные.
Разницу чуете?
Олега
Цитата(gomed12 @ 9.9.2011, 8:35) *
По позициям замечания есть?

Интересно, на каком основании подписаны рисунки.
Еще раз, коли типа не понятно:
Моя позиция - до точки разделения система заземления подключенного потребителя TN-C.
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S. Якобы вами непонятый момент - начало системы, в строгом соответствии с ПУЭ, от ЗУ источника питания. Учитывая длительность растолковывания лично вам именно этого обстоятельства (необходимость рассматривать систему в совокупности, в любом случае начиная от ЗУ ИП), я рассматриваю появление рисунка 2 (начало системы TN-C-S от т.р.) как инсинуацию, о начале системы в точке раздела мной нигде не говорилось. Покусочное представление системы заземления - это исключительно ваше представление (рис.3). Определению ГОСТ оно не соответствует, а потому неверное.

Цитата(gomed12 @ 9.9.2011, 8:35) *
Ответ мой касался, высказывания
Объединяют разделенные.
Делять объединенные.
Разницу чуете?

Разговор начинался о старом ВРУ с PEN-шиной (см.пп. 5, 7) и необходимости установки отдельных шин (переход к системе TN-C-S). Которые разумеется соединяются меж собой ( в изложении Славы "объединяются") и вопрос состоял лишь в количестве этих соединений ("те же самые две шины соединить еще раз". к примеру). Объединение, которое запрещает ПУЭ, предположить просто невозможно. Ни в зачине, ни в ваших постах нет и намека на пятипроводную питающую линию (ввод).
То, чего касался ваш ответ, вами приведено в цитате перед высказыванием
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Очевидно, что в цитате речь о количестве перемычек.
Гость
А если не ставить в старом ВРУ шину PE ? В старом ВРУ имеется нулевая шину , на одну половину пересаживаем нулевые провода, на другую половину защитные провода сажаем,.т.е. из РEN шины как бы делаем шины PE и N cоединенные меж собой (для полного счастья отмечаем 2 половины цветами ГОСТ-одну половину красим в синий цвет, другую половину- на желто-зеленую. Если ставить PE шину ее всеравно надо соединить с N шиной,т.к. разделение в ВРУ.
Олега
Цитата(Гость @ 9.9.2011, 20:06) *
А если не ставить в старом ВРУ шину PE ?

Рационализаторское предложение можно конечно послать в Надзор, для рассмотрения. Но думаю ничего не выгорит:
"1.7.135. ...В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
Несмотря на соединение с РЕ-шиной, N-шина еще и изолируется от оболочки ВРУ. А у Вас?
Гость
Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован, т.е. в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же
Олега
Цитата(Гость @ 9.9.2011, 23:25) *
1. Ну неизолирован N ,но когда соединяем PE c N , N шина всеравно будет иметь контакт с оболочкой .т.к. PE от оболочки не изолирован,..
2. ..в данном случае ничего не ухудшится (надежность, электробезорасность,наглядность и тд) ,т.к. физ.смысл тот же

1. А Вы синий конец такой N-РЕ-шины на изолятор поставьте icon_wink.gif
2. Без изолятора (по рекомендации 1) рабочий ток нуля будет проходить и по РЕ части вашей единой шины. А Вы видимо решили, что создатели отдельных шин для красоты (или наглядности) изоляторы к одной из них добавили, не усмотрев, что они в принципе этими же авторами соединены.
3. Давно было, для надежности предлагал (здесь) не использовать перемычку. PEN-проводник вводного кабеля подключать к РЕ-шине терминалом или клеммником (типа магистральных без разрыва) и дальше неразрывно к N-шине. Смысл в исключении отгорания PEN от шины РЕ в ВУ (через контакт между PEN и РЕ рабочий ток не проходит).
Гость
ну если дальше разделенная, сеть N шина изолирована,это понятно. А тут можно конечно на изолятор один конец,несложно отпилить и смонтировать изолятор ,но смысл- объясните где какие токи будут течь и к чему это может привести,так сказать с формулами, по научному; но здравый смысл должен же быть
Олега
Ну Вы загнули - по научному, с формулами.. icon_lol.gif Извиняйте уж, как смогем.
Весь здравый смысл видимо заключен в исключении протекания рабочего тока через проводники и контактные соединения, предназначенные исключительно для протекания защитных токов в аварийных режимах. Дабы не окислялись излишне и не подгорали, ждали своего предназначения в наилучшем состоянии, в холодном виде. При отсутствии изолятора на одном из концов Вашей шины часть рабочего тока будет постоянно протекать еще и по пути оболочка (корпус ВУ) - РЕ-часть вашего новшества. Этого не должно быть. Контакт со временем ухудшится, защищенность ОПЧ снизится.. Возможно, профессура приведет другие доводы.

В качестве развития рационализаторского движения хотел представить вариант единой шины в виде буковки U (или П) уложенной на бочок icon_cool.gif
А потом подумал, а если секция ВУ и РП в отдельных шкафах. Или секция ВУ посерёдке, а РП по бокам (одним потребителям N, другим РЕ?), или ВУ по краям, а РП в середине.. Как достичь однообразия, избежать городилова. Вобщем готовьте чертежи своих вариантов ВРУ (по-научному, с формулами) и по инстанциям, а я уж пока по ГОСТ..
gomed12
Цитата
Моя позиция - до точки разделения система заземления подключенного потребителя TN-C.
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А относительно всей системы заземления эти подключения что?
Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S?
Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует?
Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления.
Что-то в последнее время словам доверия нет.
Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S.
Интересующая ссылка:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Каким нормативом определен?
Олега
От Олега выделено зеленым:

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 0:19) *
А относительно всей системы заземления эти подключения что?
Вот видите, как фигово не знать предмета обсуждения. Интересно, по какой причине вы постоянно игнорируете определение системы заземление представленное в ГОСТ
Или отказываетесь признавать всю систему от ИП до потребителя как TN-C-S?
С чего такие выводы? Как раз я и признаю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. В соответствии с определением.
Но тогда как же в одной системе TN-C-S может быть еще одна система TN-C до тр, а после тр система отсутствует?
Нет никакой одной системы в другой системе. Участок сети с PEN проводником используется (точно так же как и ЗУ ИП) и системой TN-C и системой TN-C-S. Не следует путать понятие "система заземления" и "участок сети". Потребитель, подключенный к этому же участку сети, но заземливший свои ОПЧ индивидуальным ЗУ, имеет систему заземления ТТ. Вникните вы наконец, "система заземления (заземляющая система): совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ" .
Нельзя рассматривать систему заземления без начала, т.е. ЗУ ТП (типа с любой точки) и без конца, т.е. без ОПЧ потребителя (конкретного)
Видимо в вашем представлении (гуртовом) все потребители от одной ТП обязаны иметь одну систему заземления.

Ну и приведите ссылку из официальных документов, подтверждающие сказанное, а то походит как инсинуацию на существующие доки в вопросе понимания системы заземления.
Да с десяток раз уж icon_rolleyes.gif выдержка из ГОСТа вам приводилась, вот только "понимания системы заземления" все нет. Ещё разок просите?
Что-то в последнее время словам доверия нет.
И определениям ГОСТовским как вижу тоже. Может это неофициальный документ(ы)? Потому и не читаете? icon_wink.gif
Да и на рис. 1.7.3.а пока не вижу такого подключения, ибо вся система заземления от ИП до потребителя называется TNC-S.
До какого потребителя система TN-C-S, укажите конкретно, вместе обсудим увиденное вами.
Впрочем попытка обсуждения уже была – мной был задан вопрос, какая система заземления у первого из потребителей на рис.1.7.3а. Что-то помакиваем покуда. В чем же причина молчания? Боитесь уверенно заявить, что у первого потребителя TN-C-S? Правильно делаете. Подключенный к этому участку сети потребитель имеет систему заземления TN-C. При этом участок сети до т.р. является частью системы TN-C-S

Интересующая ссылка:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Каким нормативом определен?
Так теми же самыми ГОСТами: «открытых проводящих частей потребителя» относится к конкретному потребителю. А вы все как-то гуртом определяете. Это не верно. У каждого потребителя свои ОПЧ, а потому и тип системы заземления определяется для потребителя индивидуально.
С вашей точки зрения какая система заземления у потребителя после т.р.? Всё ещё TN-S ? icon_smile.gif

Может пора начать рассматривать систему правильно - от ЗУ ТП до ОПЧ потребителя ?
тип системы заземления: Показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции и открытых проводящих частей у потребителя, а также устройство нейтрального проводника.
gomed12
Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S?
Хоть один.
Цитата
Всё ещё TN-S ?

И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S.
haramamburu
Гомед и Олега
тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S
как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" icon_wink.gif)
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Мы рассматриваем конкретного потребителя, подключенного после точки разделения, на который О дан конкретный ответ:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А в чем собственно сомнения состоят? У подключенного после т.р. потребителя система заземления TN-C-S - от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя имеем два участка сети - до т.р. (PEN) и после т.р. (N и РЕ). Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Так вот, без обобщения, изложите документ утверждающий, не про систему заземления TN-C-S, а что этот потребитель после точки деления PEN подключен к системе TN-C-S?

Без какого обощения излагать?
Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками. Система заземления такого потребителя TN-C-S. Тип системы заземления определяется только с учетом подключения ОПЧ у потребителя. А без этого имеем просто участок сети после т.р.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
Хоть один.

Так все уже приведены, чего не хватает?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 14:27) *
И никак не иначе, для этого имеются достаточно доков, указывающих, что потребители в системе заземления TN-C-S после разделения подключены к TN-S.

Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ? icon_wink.gif Не густо.

Цитата(haramamburu @ 11.9.2011, 15:00) *
1. тут (как всегда) разгорелся нешуточный спор по поводу ТНС и ТНС-S
2. как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик" icon_wink.gif)

1. Спорить собственно особо не с чем. Есть определение "системы заземления", gomed игнорирует, а потому и плутает. Пытаюсь помочь коллеге, но тормозят некие индивидуальные комплексы.
2. Обывателю не раз приходится пояснять, какая система лучше. Любопытство проявляется обычно после отгорания PENа. Впаривать обывателю, дескать у него TN-S и живи спокойно, как минимум некрасиво (нечестно). Есть и другая причина - сдача проектов на проверку в экспертизу. Gomed видимо ни разу не пытался выдать TN-C-S за TN-S в Надзоре.
gomed12
Цитата
Полное соответствие ГОСТ 50571.18, .21, .25 и ПУЭ.

Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение.
Будьте добры!
Цитата
Потребитель подключен к участку сети с раздельными N и РЕ-проводниками.

Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS.
Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS.
Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.?
Цитата
как быть обывателю, у которого есть и нуль и земля? (про минимум ПЕН - молчим)
Далее - какая система!!! если щит под ключем (эт называется "черный ящик"

Об этом и речь.
Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление.
Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата
Имеете ввиду популярную литературу от профессора и затесавшийся в ГОСТ рисунок от него же, противоречащий основополагающим определениям "система заземления" и "тип системы заземления" из серии ГОСТов 50571 и ПУЭ?

Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта.
Выберитесь сперва из ямы выкопанной самим.

Для О специально, журнал, где публикуется Харечко
1. http://www.designers.schneider-electric.ru...81%D0%BA_20.pdf
Страница 12 для О.
Имейте в виду Р.Н. Карякин к Шнайдеру отношения не имеет, да и журнал переводной.



Ну и для полноты
1. Рис. от учебного пособия профессора Карякина Р.Н.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. ГОСТ Р 50571.20
- 444.3.13 — для устранения TN-C-систем внутри зданий возможны два варианта, зависящие от схемы внутренних соединений оборудования и внешней сети:
а). замена внутри здания всех секций TN-C в системе TN-C-S на секции TN-S (см. рисунки 1а, b и 2),
б). ликвидация внутри здания избыточных витков между различными секциями TN-S в системе TN-C-S;

3. От Шнайдер
TN-C-S, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части
сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Вот и прекрасно, осталось всего ничего, выдернуть из этих ГОСТов и ПУЭ текстовое подтверждение.

Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено. Мой текст не обязан по знакам совпадать с официальным текстом этих документов. Приведите текст с несоответствием, коли такое усматриваете. jump.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Удивительно, среди систем заземлений TN с N и РЕ-проводники потребителей подключают в ТNС и ТNS.

Опять инсинуации? Где это мной сказано, что к участку с раздельными N и РЕ подключается потребитель с системой заземления TN-C? Сочиняем в меру сил?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Тем не менее есть система от ИП называемая TN-C-S, но потребителей подключают почему-то по ТNС или ТNS.

По системе TN-C к сети подключены потребители до т.р. После т.р. по системе TN-C-S. А по TN-S извините, к такой сети не подключить – в ней присутствует участок с PEN-проводником, но в системе TN-S такой не числится (нет буквы С)

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Как может потребитель подключенный до т.р. чувствовать одинаково опасность системы с тем кто после т.р.?

Почему одинаково, без т.р. гораздо хуже.. хотя и после т.р. не лучший вариант из известных.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Обыватель защищен системой ТNS и ему нет разницы, где произошло деление.
Как можно в данной ситуации говорить о TN-C-S?

Обыватель не защищен системой TN-S после точки разделения PEN-проводника. От ЗУ ИП существует не разделенный участок. Можно говорить только о TN-C-S. Не иначе.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 16:07) *
Проявите скромность, не мните из себя великого эксперта.

Может привести изречения из разных тем одного саморекламирующегося спеца по любым околоэлектрическим вопросам?
В отличии от него я пузыри не надувал. icon_biggrin.gif

Из приведенных ссылок:
Профессорское пособие (никем не утвержденное) и ГОСТ20 уже мной упоминались
Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более.
ГОСТ20 конечно серьезнее. Только не вяжется в нем изложенное с самим пониманием системы по определению в других ГОСТах этой же серии и в нем самом. Да собственно и весь здравый смысл пропадает при отступлении от определения системы. На вопрос какая система заземления у потребителя после т.р. на рис 1.7.3а должен существовать однозначный ответ (у вас два одновременно?) и при этом ответ должен правильно, с учетом особенностей (наличие участка с PEN) отражать всю систему от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя.
gomed12
Цитата
Вам уже все необходимое из ГОСТ и Правил приведено.

Осталось всего-то, еще один раз повторить! icon_biggrin.gif
Цитата
Профессорское пособие (никем не утвержденное) Как и труд Карякина, так и брошюра от Шнайдера это Научно популярные издания, не более.

По ним учатся.
А так называемая брошюра является переводным европейским изданием одного из известнейших производителей ЭТ продукции Европы и законодателей, с совпадающим с ГОСТ, Карякиным и другими специалистами в понимании системы заземления.
Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643?
Или и европейский стандарт не авторитет?
Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
Удачи.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Осталось всего-то, еще один раз повторить! icon_biggrin.gif

Легко. Вникайте:
Основанием для определения системы заземления потребителя подключенного после точки разделения (рис.1.7.3а ПУЭ) являются определение ГОСТ 18 (20,21,25) и ПУЭ
Начинаем с основы - с определения ГОСТ, что есть система заземления.
Это «совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ».
Обращаемся к нашему рис.1.7.3а
Находим потребителя , подключенного после т.р.
Начало системы заземления, в соответствии с определением, ЗУ ИП
Окончание системы – ОПЧ потребителя (подключена к РЕ проводнику).
Т.о. система состоит из двух частей
Первая – до точки разделения – часть в которой "нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике".(см.ПУЭ)
Вторая – после т.р. – часть в которой N и РЕ разделены.
ПУЭ: "Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
Потому без всяких сомнений на рис.1.7.3а "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S".
А что можете предложить вы? Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные.


Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
По ним учатся.

Это издание является обязательным для изучения, включено в программы учебных заведений? На каком основании и кто учит? icon_confused.gif
Вот вы по нему видно и поднаторели icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
А так называемая брошюра ..

Так это она сама себя так называет, это не я icon_biggrin.gif
"В брошюре рассмотрено.."
"Брошюра предназначена.."
"Воспроизводить, тиражировать и распространять данную брошюру -полностью или частично - допустимо исключительно с письменного разрешения компании "ШЭ.." вы часом не получали?

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643?
Или и европейский стандарт не авторитет?

На территории РФ иностранный стандарт (в собственном соку) не авторитет
Впитываем только в переработке ГОСТ, да и то, с оглядкой icon_smile.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30) *
Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.

А что, предложение было представлено как цитата из документа?
Обоснование - См.первый абзац icon_rolleyes.gif этого сообщения
Ждем ответного подробного обоснования своей точки зрения.
"Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные".
gomed12
Вы чего тут "парите"?
Рассуждений наслушался.
Требуются пункты из НД, подтверждающие сказанное.
Остальное от лукавого, пока на столе не вижу: "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S".
Хоть где-нибудь, хоть намек?
Мной приведен европейский стандарт IEC 603643
TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S в части
сети, расположенной ближе к потребителям электроэнергии

и рисунок рядышком подтверждающий.
Этот стандарт полностью поддерживает меня.
И рядом ГОСТ ГОСТ Р 50571.20,подтверждающие законность моих доводов.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) *
Вы чего тут "парите"?

Это вы мозг и обывателю и коллегам запариваете своим личным представлением о TN-S наперекор определению системы заземления из ГОСТов.
В моем предложении ("После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S") - полное соответствие определению и ПУЭ, вами же оно полностью игнорируются. "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы". А вы тут бубоните про наличие TN-S, при наличии PEN от ЗУ ИП до т.р. Какие ещё намеки требуются??

Брошюрки ваши не являются нормо-документами.
Нероссийский стандарт можете засунуть и не вспоминать (можно подумать, он читал англоязычную версию IEC ). Будучи за бугром можете вытащить.
ГОСТ 20 противоречит самому себе и прочим ГОСТам 50571 и ПУЭ. Определение системы заземления везде одинаковое - от заземляющего устройства источника питания. Только так и не иначе.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:51) *
TN-C-S - это, когда система TN-C переходит в систему TN-S ..
и рисунок рядышком подтверждающий.

Переходит вместе с ЗУ источника питания? Чёт на рисунках я нигде этого не вижу. Уточните, где представлена система в совокупности с ЗУ источника?
Я же предупреждал, без учета основополагающего определения ГОСТ, ответы будут заведомо не верны.
gomed12
Хоть что-нибудь нормативного, представьте!
Хоть наше, хоть иностранное.
где утверждается:"После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S."
Не можете, вижу.
Чем помочь?
Олега
А с чего вобще порешили, что моя фраза, поясняющая вам положение вещей, обязана попасть в ГОСТ дословно? Что за чушь?
Нормативно у меня все обосновано, ход определения показан пошагово, использовались ГОСТ и ПУЭ. В отличии от ваших утверждений. Иностранщина на территории РФ - не довод. Предполагаю, первоисточника вы сами в глаза не видели, а мне это в принципе не интересно.
Определения СЗ для первого потребителя на рис.1.7.3а мы так и не дождались.
Утверждение, что второй потребитель имеет СЗ TN-S не выдерживает критики по определению..
Что-нибудь еще имеете?
gomed12
Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S.
Как без этого могут быть всякие рассуждения?
ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права.
ПУЭ со мной система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем [b]ее протяжении[/b], а не с ИП.
А у вас ни одного довода.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 20:08) *
Хоть намек должен попасть в НД, типа, что после тр TN-C-S.
Как без этого могут быть всякие рассуждения?
ПУЭ оставьте в покое, они не давали вам такого права.

Какой еще "намек" нужен? Именно из ПУЭ "Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
А система заземления откуда начинается?
Вот вам хором ГОСТ(ы): "система заземления (заземляющая система): Совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ."
Все перечислено. Из совокупности ничего вычленять на свое личное усмотрение нельзя.
К системе заземления TN-S это также относится, как и к любой другой СЗ.
Значит, при определении начала системы без ЗУ ТП не обойтись (как и без ОПЧ потр.)
Гость
Ну неплохая идея - вариант единой шины в виде буковки U (или П); можно закрепить одной шпилькой в старом ВРУ на боковую стенку
Олега
ПУЭ не с вами, взгляните на рис.1.7.2. а затем на то что городите:
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 20:08) *
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем [b]ее протяжении[/b], а не с ИП.
А у вас ни одного довода.

Сколько раз вам приведено определение системы заземления? считали? а пошто не впитываем? Начало системы именно с ЗУ у ИП (ТП).
Это определение является основным доводом, базовым. Это у вас ничего нет, кроме брошюрок и кривого 20-го (хотя само определение СЗ в нем правильное)

Цитата(Гость @ 11.9.2011, 21:22) *
Ну неплохая идея ..

Отдаю безвозмездно. Если что, я тут совершенно ни при чём. icon_cool.gif
gomed12
Мне как-то хочется более приближенное к обсуждаемой TNS, а в ГОСТе случайно для TNS ничего нет?
Жаль.
Обобщенное оставим в покое, не будем же сейчас разбираться еще с ТТ и IT?
Что там про рис из ПУЭ?
Так определение TNS еще раз почитайте, ни разу не высказывал своего несогласия.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) *
Обобщенное оставим в покое, не будем же сейчас разбираться еще с ТТ и IT?

Определение в ГОСТ - основополагающее. И для ТТ с IT тоже.
gomed12
Цитата(Олега @ 11.9.2011, 20:48) *
Определение в ГОСТ - основополагающее.

Основу положили, перешли к непосредственности, может пора привести доводы из НД?
Или считаете и в ПУЭ не соответствия?
О. ничего не устраивает, жаль.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:41) *
Так определение TNS еще раз почитайте, ни разу не высказывал своего несогласия.

Только что приводилось, еще не забыто. Несогласия с определением не высказывали. Но "на всем ее протяжении" трактовали как "от точки разделения" в системе TN-C-S. Определение СЗ по ГОСТ помогло нам определиться с протяженностью любой системы заземления: от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя. Рисунок 1.7.2 показывает, что от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя в системе TN-S отсутствует совмещенный проводник (PEN).

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:53) *
1. Основу положили, перешли к непосредственности, может пора привести доводы из НД?
2. Или считаете и в ПУЭ не соответствия?

1. Каких ещё изволите, поясните.
2. Какие несоответствия в ПУЭ?
gomed12
Цитата
на всем ее протяжении
означает, что система существует с места ее образования, что соответствует точке деления.
Там ни слова о ее начале от ИП.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:08) *
1. означает, что система существует с места ее образования, что соответствует точке деления.
2. Там ни слова о ее начале от ИП.

1. С чего вы взяли? Это не соответствует рис.1.7.2 того же ПУЭ.
2. Там нет, зато в определении ГОСТ есть. Ну и рисунок конечно.
gomed12
Цитата
Рисунок 1.7.2 показывает, что от ЗУ ИП до ОПЧ потребителя в системе TN-S отсутствует совмещенный проводник (PEN).

Что в TN-C-S после т.д. по другому?
Определение поставьте рядышком.
По рис 1.7.2 мы разобрались и нашли между т.д. и ЗУ не один метр так, что все для TN-S начало системы м/б в любоим месте по определению.

Мое TNC +TNS=TN(C+S),
Вся система состоит из TNC и TNS, что означает, в одной части системы имеются только совмещенные PEN-проводники (буковка «С»), а в другой только разделенные PE и N-проводники (буковка «S»), в итоге имеем, после равенства:
1. Систему TN (от ИП до потребителя), связанную с ЗУ ТП.
2. Нейтраль трансформатора, ОПЧ потребителя и ЗУ находятся в совокупности друг с другом через РЕ всей системы заземления TNCS.
Подытожив. Система TNCS из состояния совмещенного PEN, чему соответствует наличие «С» в TNC в точке деления переходит в TNS, где имеются только разделенные PE и N-проводники, чему соответствует «S».
В каком месте не ГОСТ?
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:26) *
Что в TN-C-S после т.д. по другому?

Не начинайте заново кусочничать. Утомляет ходить по кругу. Не забывайте основопологающее - любая система начинается от ЗУ ИП. А вы опять за свое вычленение.


Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:26) *
По рис 1.7.2 мы разобрались и нашли между т.д. и ЗУ не один метр так, что все для TN-S начало системы м/б в любоим месте по определению.

На рисунке 1.7.2 проводника PEN нет. А мелкоскопизьм ваш весьма спорный. Поскольку кусманчик шины с обоих сторон соединен с одним и тем же заземлителем. А ГОСТу лишь бы от ЗУ подстанции.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 21:26) *
В каком месте не ГОСТ?

"через РЕ всей системы"
Нет у вас РЕ для всей системы, " Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
gomed12
Цитата(Олега @ 11.9.2011, 22:42) *
Не начинайте заново кусочничать. Утомляет ходить по кругу. Не забывайте основопологающее - любая система начинается от ЗУ ИП. А вы опять за свое вычленение.

Мне нравится.
И это мое дело.
Что противоречит "любимому" ГОСТу?
Цитата
На рисунке 1.7.2 проводника PEN нет. А мелкоскопизьм ваш весьма спорный. Поскольку кусманчик шины с обоих сторон соединен с одним и тем же заземлителем. А ГОСТу лишь бы от ЗУ подстанции.

А Вы знаете, что такое электрическая схема?
И что такое точка на схеме, где сходятся 3 и более проводников различных назначений?
Берите старую тему, там очень наглядно доказано, что от вывода нейтрали до соединения с ЗУ проводник называется PEN.


Цитата
Нет у вас РЕ для всей системы, " Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".

А в вашей системе имеется?
На рис.1.7.3а., в определении?

Что в совмещенной части без РЕ?

Б. Так говорит Олега: TNC +TNCS=TN(C+CS)
Это говорит о том, что совмещенный PEN присутствует на протяжении всей системы от ЗУ до потребителя, чему соответствует состояние С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Но по рис. 1.7.3а. совмещение только до точки деления, а О утверждает, что совмещенный PEN присутствует во всей совокупности.
Об этом хотели сказать?
Мол, PEN д/б по всей длине?

И это соответствует совокупности в ГОСТе?
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) *
Мне нравится.
И это мое дело.
Что противоречит "любимому" ГОСТу?

Ну нравится, так колупайтесь.
В совокупности с ЗУ ИП по рис.1.7.3а можно рассматривать только TN-C-S. Для TN-S никак не годится - в совокупности присутствует PEN -проводник
gomed12
Да кстати.
Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) в 2005 году был введен в действие стандарт IEC 60364-4-41-2005, 5-е издание “Электроустановки низкого напряжения. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током».
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) *
Берите старую тему, там очень наглядно доказано, что от вывода нейтрали до соединения с ЗУ проводник называется PEN.

Извиняюсь, стал забывать.. icon_smile.gif А почему PEN ? Защитная функция, выполняемая ЗУ, для чего выводу нейтрали нужна? ОПЧ трансформатора к ЗУ отдельным проводником присоединена..Честно, прошу напомнить, дабы не лазать долго.
gomed12
Цитата
Для TN-S никак не годится - в совокупности присутствует PEN -проводник

А ваша система через что "совокупляется" с ИП?
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) *
А в вашей системе имеется?
На рис.1.7.3а., в определении?

А моя система соответствует и ПУЭ и определению системы. Ведь в моем понимании это TN-C-S, а не TN-S. Там как раз PEN в одной части.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:21) *
А ваша система через что "совокупляется" с ИП?

Через PEN-проводник. Я его из совокупности не выбрасываю. Если выбросите, совокупления не будет.
gomed12
Цитата
Через PEN-проводник. Я его из совокупности не выбрасываю. Если выбросите, совокупления не будет.

А почему считаете, что TN-S не может быть в совокупности через этот же PEN?
Да, раз эта новая система, хотелось бы почитать о свойствах этой системы TN-C-S, отличной от TN-S и TNC, что-то интрига появилась.
На этот раз-то найдете док, который ознакомит чем-то особенным?
Без посыла, пожалуйста, ГОСТ, пункт.
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:04) *
Так говорит Олега: TNC +TNCS=TN(C+CS)
Это говорит о том, что совмещенный PEN присутствует на протяжении всей системы от ЗУ до потребителя, чему соответствует состояние С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Но по рис. 1.7.3а. совмещение только до точки деления, а О утверждает, что совмещенный PEN присутствует во всей совокупности.
Об этом хотели сказать?
Мол, PEN д/б по всей длине?
И это соответствует совокупности в ГОСТе?

Трудно коментировать бред.
Кто вам поведал, что совокупность - это PEN по всей длине? Назовите ИМЯ icon_lol.gif

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:36) *
А почему считаете, что TN-S не может быть в совокупности через этот же PEN?

Коли в совокупности, так и рассматривайте все от начала и до конца. А то ишь каков хитрун: в совокупности системы как бы есть, но в систему при этом не входит.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 22:36) *
Да, раз эта новая система, хотелось бы почитать о свойствах этой системы TN-C-S, отличной от TN-S и TNC, что-то интрига появилась.

Первый раз про TN-C-S слышите, новинка с интригой.. вы о чем собс-но?
gomed12
Цитата(Олега @ 11.9.2011, 23:46) *
Кто вам поведал, что совокупность - это по всей длине? Назовите ИМЯ icon_lol.gif

От этого товарища из предыдущего поста: icon_lol.gif
"Коли в совокупности, так и рассматривайте все от начала и до конца".
Цитата
Первый раз про TN-C-S слышите, новинка с интригой.. вы о чем собс-но?

В таком виде впервые, знаю только свойства по отдельности TNC и TNS.
Поэтому будьте любезны.
Может, что неизвестное мне?
Олега
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 23:52) *
От этого товарища из предыдущего поста: icon_lol.gif
"Коли в совокупности, так и рассматривайте все от начала и до конца".

И где этот злодей посоветовал вам рассматривать все от начала и до конца PENом?
Он лишь посоветовал вам ничего не упускать из совокупности, в том числе и участок с PENом icon_biggrin.gif
Зря вы так уж пытаетесь его изгадить.

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 23:52) *
В таком виде впервые, знаю только свойства по отдельности TNC и TNS.

В бредятине, сформулируемой вами (с целью очернительства), а не мной, разбирайтесь сами.
Для меня по-прежнему: Система TN-C-S - Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы. Только в части. И разделены после т.р. Умерьте свои фантазии.
gomed12
А чем же ГОСТ обеспечивает совокупность?
Или достаточно определенного набора элементов сети?
А связь между элементами через что осуществляется?
Да, чем не соответствует ГОСТу моя разделенная на 2 части система TN-C-S?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.