Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30)

Осталось всего-то, еще один раз повторить!

Легко. Вникайте:
Основанием для определения системы заземления потребителя подключенного после точки разделения (рис.1.7.3а ПУЭ) являются определение ГОСТ 18 (20,21,25) и ПУЭ
Начинаем с основы - с определения ГОСТ, что есть система заземления.
Это «совокупность заземляющих устройств подстанции, открытых проводящих частей потребителя и нейтрального проводника в электроустановке до 1 кВ».
Обращаемся к нашему рис.1.7.3а
Находим потребителя , подключенного после т.р.
Начало системы заземления, в соответствии с определением, ЗУ ИП
Окончание системы – ОПЧ потребителя (подключена к РЕ проводнику).
Т.о. система состоит из двух частей
Первая – до точки разделения – часть в которой "нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике".(см.ПУЭ)
Вторая – после т.р. – часть в которой N и РЕ разделены.
ПУЭ: "Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы".
Потому без всяких сомнений на рис.1.7.3а "После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S".
А что можете предложить вы? Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные.
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30)

По ним учатся.
Это издание является обязательным для изучения, включено в программы учебных заведений? На каком основании и кто учит?
Вот вы по нему видно и поднаторели

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30)

А так называемая брошюра ..
Так это она сама себя так называет, это не я
"В брошюре рассмотрено.."
"Брошюра предназначена.."
"Воспроизводить, тиражировать и распространять данную брошюру -полностью или частично - допустимо исключительно с письменного разрешения компании "ШЭ.." вы часом не получали?
Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30)

Не заметили ссылку на стандарт IEC 603643?
Или и европейский стандарт не авторитет?
На территории РФ иностранный стандарт (в собственном соку) не авторитет

Впитываем только в переработке ГОСТ, да и то, с оглядкой

Цитата(gomed12 @ 11.9.2011, 18:30)

Так жду ссылки из ГОСТ и Правил, только не ясно, где написано:
После точки разделения система подключенного потребителя TN-C-S.
А что, предложение было представлено как цитата из документа?
Обоснование - См.первый абзац

этого сообщения
Ждем ответного подробного обоснования своей точки зрения.

"Без учета определения ГОСТ ответы не принимаются, как заведомо неверные".