Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00)

А что делать, когда система, TNC преобразована в ТТ или IT в ее части?
Наверное нужно исходить из следующего: система заземления рассматривается по определению с обоих сторон: от источника до потребителя (каждого). Первая буква отражает состояние ЗУ у источника. Вторая - в электроустановке потребителя. Ничего необычного в том, что при одинаково заземленной нейтрали у источника к такой сети потребители могут подключаться и по системе TN и по системе ТТ. В обоих системах начинается все одинаково. Потребитель в ТТ отказывается от использования защитной функции совмещенного проводника, использует его только как N. Для защитного заземления используется индивидуальное ЗУ.
IT разделена от TN-C трансформатором, являющимся источником питания системы IT.
Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00)

Никто не отрицает, что в TN ПЕН, ПЕ и Н имеют удаленную металлическую связь с глухозаземленной нейтралю.
Конечно никто. Но не всегда удаленную - у меня от дома до ТП метров 20..
Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00)

Приведите противоречия с ПУЭ, ГОСТами?
Какие? По этой части противоречий нет. Просто необходимо сначала определиться для себя с понятием "система заземления" в целом, а потом переходить к частностям (разновидностям), не наоборот.
Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00)

Все еще настаиваете на систему TN-C до точки разделения, а систему заземления TN-C-S за точкой деления?
А всю систему от источника питания до потребителя как будем называть?
Гомед, уже повторяемся..
Потребители, подключенные до точки разделения, имеют систему заземления (для своих ЭУ) TN-C.
Для потребителей, подключенных после т.р., система заземления TN-C-S.
Всё. Нет здесь потребителей имеющих раздельные N и РЕ от ЗУ источника.
Вся система по определению определяется для потребителя (конкретного), не гуртом.
Цитата(gomed12 @ 20.6.2011, 8:00)

Но отдельные шины, имеющие свое обозначение и цветовую окраску, после разделения нельзя повторно перемыкать на основании 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
"Просто" нигде ничего не соединяется, для любого контактного соединения есть свое предназначение.
Представьте ГЩВУ на два ввода. Вводные части отделены стенкой. Никто не суетится с продергиванием PEN проводника в соседний отсек.
В одну точку РЕ-шину, два PEN-проводника и перемычку тоже никто не скручивает. Поэтому участки на РЕ-шине сомнительные для вас всегда найдутся. Несмотря на окраску.