Цитата(ink_elec @ 26.2.2013, 20:50)

1 Градостроительный Кодекс РФ
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства...
В нашем случае ни что иное как реконструкция. Потребитель подключается к стояку согласно действующх правил, ни кто его в этом не ограничивает.
2 Не ремонт, а реконструкцию.
3 Вспомним хотя бы требования к ПЕН и будем называть все таки N, как того предписывают правила.
4 Тогда я добавлю. ПУЭ 6 (87 год год не возражаете?)
1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники ...
7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1...
Т а б л и ц а 7.1.1. Линии питающей сети и стояки для питания квартир и комнат общежитий - 6мм2 по алюминию.
Зачем нам здесь искать ПЕН, если ПУЭ 7 и Госты его не допускают в стояке? Был рабочий нулевой проводник сечением от 6мм2 и выше.
1. Какие на ваш взгляд параметры объекта капитального строительства затронуты при замене проводки в квартире ?
Если потребитель(-ли) пожелают подключиться к стояку "согласно действующих правил", то пожалуйста. Только с обязательной реконструкцией стояка (пятипроводка). Если желания и средств нет ни у жильцов, ни у управляющей компании, то стояк продолжает эксплуатироваться в прежнем виде, без "изменения параметров"и способов подключения.
2. Какие будут ваши доказательства ?
3. 4. Я смотрю у вас заело, извините за прямоту. Продолжается эксплуатация электроустановок зданий без утолщения PENов, без переориентации ( перекрашивания их в голубое). Нулевой рабочий проводник, используемый "в качестве нулевого защитного проводника" это уже PEN проводник. В существующих установках он на N не переименован, "в связи с худобой". Может номер Указа какого приведете "О переименовании PENов на Руси"
Цитата(ink_elec @ 26.2.2013, 20:50)

1... искать ПЕН, если ПУЭ 7 и Госты его не допускают в стояке?
2. Был рабочий нулевой проводник сечением от 6мм2 и выше.
1. Не допускают при строительстве или реконструкции этой части ЭУ (стояка)
2. На который возлагалась функция нулевого защитного, потому он и PENом стал. И сейчас выполняет эту функцию. Или по вашему к плитам рабочие нули подключены ? посинели ?