Цитата(ink_elec @ 17.9.2013, 5:59)

В 90х, с принятием Гост Р 50571, ГОСТ12.1.030-81 и ПУЭ может применяться в части не противоречащей Гост Р.
Положим к ГОСТ12.1.030-81 эта фраза (из серии 50571) не относилась
В целом логично.
Однако смотрим, что происходит после этого на практике.
Да, вышел в 1996-м году ГОСТ Р 50571.10...
А в 2000-м году вышла редакция ПУЭ6 с п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике."
А ведь:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ ГОСЭНЕРГОНАДЗОР МОСКВА 2000
В настоящий исправленный тираж «Правила устройства электроустановок» шестого издания включены
все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 6 января 1999 года и
согласованные в необходимой части
с Госстроем России и
Госгортехнадзором России.
Требования Правил
являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок.
В этом же 2000-м выходит в свет ГОСТ Р 51628-2000 с рис.А2 (разработан, внесен ТК, принят Госстандартом).
Мало того в 2004-м вносили изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 159-ст (ИУС № 7 2004 г.). Много чего откорректировали, однако
рис.А2 оставили в первозданном виде.
К тому же ГОСТ Р 51628-2000 и ГОСТ12.1.030-81 являются действующими НТД.
Цитата(ink_elec @ 17.9.2013, 12:58)

1. Одиночная коммутация рабочего ноля.
2. Нет ни какой возможности коммутировать защитный проводник. Рабочий ноль можно коммутировать, все это в НТД прописано.
1. Поправлю, на рис.30 - одиночная коммутация
совмещенного проводника. По тексту - так делать нельзя. И по ГОСТ12.1.030-81 такое и не допускалось.
В обоих источниках говорится о недопустимости однополюсного выключателя. И в обоих говорится о возможности одновременного отключения.
2. Никто и не предлагал коммутировать защитный (РЕ) проводник.
Рабочий ноль(N) можно коммутировать по всем НТД.
Рабочий проводник, выполняющий функцию защитного (PEN) можно коммутировать по указанным НТД.