Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.6.2012, 16:33)

уже в 5 издании (в 70-х годах) встречались в тексте и "нулевой рабочий провод" и "зануляющий провод".
В те времена тоже почитывали МЭКи

.
5-м изданием не богат, что там было не вспомню. Если б ссылочку дали, или сами поделились имеющимся...
В целом: если проводник совмещает функции, значит совмещенный.
А уж если "нулевой рабочий", значит только рабочий, без неких примесей. И тогда (в 5-м) аналогично.
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2012, 16:52)

Т.е. здесь мы должны иметь меньшее полное сопротивление петли (в данном случае "фаза-РЕ") и больший ток КЗ? Тогда: "А N только одной жилой кабеля" имеем большее полное сопротивление петли (в данном случае "фаза-ноль" и меньший ток КЗ? Но ведь, наверное, надо добиваться, чтобы АВ срабатыал при минимальном токе КЗ?..
Так в этом собственно и пытаемся Андрея убедить

Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2012, 16:52)

..Получается измерения петли надо проводить там, где больше полное сопротивление, то-бишь "фаза-ноль"?
Обратите внимание на "может быть" в моем тексте. Многократного дублирования может и не быть на конкретных группах (к прим. в жилой комнате уравнивания как правило нет, если только случайное). Где-то защитный РЕ-проводник может оказаться (официально) и меньшего сечения, чем N (S>16).
Имхо, как было в ПТЭЭП первоначально, нужны оба измерения. Одно для безопасности человеков, второе для сохранности сетей, а следовательно зданий, оборудования, скарба... ну и опять же людей. Это соответствует требованиям ГОСТа - защищать от любых КЗ.