ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 0:20) *
И что?
Все было выполнено в соответствии с действующими на тот момент правилами.
Так как закон естественно обратной силы не имеет, но направлен он на повышение электробезопасности. А с существующими плитами еще не известно что лучше оставить зануление или его по обкусывать.
Техника тоже разрабатывается не для того чтобы массово убивать.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
1.7. Вероятность возникновения пожара от (в) электрического или другого единичного технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать значения 10-6 год.
....
w
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 21:20) *
Попереименовали и перекрасили

Ага, и токи защитные после перекраски никуда не потекут, покуда реконструкцию кто нить не выполнит. icon_biggrin.gif Судьба...
Доктор, сказал в морг, значит в морг...
transformatop
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 21:05) *
Индульгенцию или универсальный рецепт здесь никто не обещал выдать (вам рекомендовалось сверяться с НД)
Мнения как видите рознятся:
1. Зануление исключить. Только УЗО и ждать реконструкции.
2. Зануление использовать, +ОСУП, +ДСУП,+... (признаки реконструкции)
3. Использовать применяющиеся уже в TN-C зануление и уравнивание (с увеличенным сечением уравн.проводника к СПЧ), до реконструкции.

Может свою резюмешечку с впечатлениями отпишете, на высказанные вам соображения?
Думалось: вы поковыряетесь в изложенных имхах, пораскинете, выскажете свои замечания, поправки, предложения.

Абсолютно согласен с пунктами 1,2,3.
На счёт высказывания, которое ниже. Слишком мудрёно: я даже не понял что вы хотели бы услышать.
Не понял что такое "имхах"?
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 0:30) *
Скажите чем плохо, занулить на этажный PEN? Если при этом есть суп?
А вы не на ГЗШ а где нить меж этажами PEN оборвите.

Цитата(nail @ 9.1.2012, 0:46) *
Не понял что такое "имхах"?

ИМХО - мое скромное мнение.

Цитата(nail @ 9.1.2012, 0:46) *
Абсолютно согласен с пунктами 1,2,3.
Все понятно - что ни чего не понятно?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 22:56) *
А вы не на ГЗШ а где нить меж этажами PEN оборвите.

И че будет?
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 21:34) *
Все было выполнено в соответствии с действующими на тот момент правилами. Согласен, подпишусь

Так как закон естественно обратной силы не имеет, но направлен он на повышение электробезопасности. Согласен, тоже подпишу
А с существующими плитами еще не известно что лучше оставить зануление или его по обкусывать. Кто-нибудь из упал-намоченных предписал кусать? Спешите однако

Техника тоже разрабатывается не для того чтобы массово убивать. Подписываюсь

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
1.7. Вероятность возникновения пожара от (в) электрического или другого единичного технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать значения 10-6 год.
.... И что ? Для чего вы это привели выдержку? Там есть про низложение защ.функции с PENа?

ink_elec
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 3:20) *
А с существующими плитами еще не известно что лучше оставить зануление или его по обкусывать. Кто-нибудь из упал-намоченных предписал кусать? Спешите однако
Не настаиваю, мысли вслух о 2х зол.

Цитата(Олега @ 8.1.2012, 3:20) *
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
1.7. Вероятность возникновения пожара от (в) электрического или другого единичного технологического изделия или оборудования при их разработке и изготовлении не должна превышать значения 10-6 год.
.... И что ? Для чего вы это привели выдержку? Там есть про низложение защ.функции с PENа?

Там сказано о надежности техники, которой в доме кроме плиты не мало, и в домах без плит люди тоже массово не погибают. Опять же к теме о 2-х зол.

Цитата(nail @ 9.1.2012, 1:05) *
И че будет?
Ваша СУП не способна обеспечить требуемый уровень безопасности. Разность потенциалов между вашими зануленными корпусами на оборваный PEN и СПЧ (водопровод, отопление, токопроводящий пол) будет опасная разность потенциалов и УЗО вам тут уже не поможет.
Олега
Цитата(nail @ 8.1.2012, 21:46) *
Абсолютно согласен с пунктами 1,2,3.
На счёт высказывания, которое ниже. Слишком мудрёно: я даже не понял что вы хотели бы услышать.

Таки што станете советовать людям всё вместе ?

Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 22:18) *
1. Не настаиваю, мысли вслух о 2х зол.
2. Там сказано о надежности техники, которой в доме кроме плиты не мало, и в домах без плит люди тоже массово не погибают. Опять же к теме о 2-х зол.

Ваша СУП не способна обеспечить требуемый уровень безопасности. Разность потенциалов между вашими зануленными корпусами на оборваный PEN и СПЧ (водопровод, отопление, токопроводящий пол) будет опасная разность потенциалов и УЗО вам тут уже не поможет.


1. Однако, на всякий пожарный случай, мы запомним инициатора, постоянно порывающегося icon_smile.gif (даже не контакты в цепи PE завесть, а вовсе их пообкусывать - дескать ГОСТ велел).
2. В приведенном речь про "электрическое или другое единичное технологическое изделие или оборудование"
Какая взаимосвязь с темой. Можете привести выдержку про PEN ?
3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:18) *
Ваша СУП не способна обеспечить требуемый уровень безопасности. Разность потенциалов между вашими зануленными корпусами на оборваный PEN и СПЧ (водопровод, отопление, токопроводящий пол) будет опасная разность потенциалов и УЗО вам тут уже не поможет.

Это ваше личное мнение?
Водопровод, отопление, полотенцесушитель, хвс, гвс, это единая система. с большим поперечным сечением об опасной разности потенциалов не может быть речи. Тем более, если наша суп будет единственная, тогда ток будет не очень большой, будет ограничиваться сопротивлением включёных приборов и сопротивлением заземления ч/з которое спч связаны с землёй,. Это не будет ток кз.
Тем более Т.к. мы сделали суп, даже этот не большой ток будет делится, и по этому разность потенциалов будет не опасна.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 1:53) *
2. В приведенном речь про "электрическое или другое единичное технологическое изделие или оборудование"
Какая взаимосвязь с темой. Можете привести выдержку про PEN ?
3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ?

2 Связь прямая, зануление на этажный PEN (по МЭК и ГОСТ) считается опасным и недопустимым.
3 А это тут при чем?

Цитата(nail @ 9.1.2012, 1:58) *
разность потенциалов будет не опасна.
А какая будет разность и какая разность опасна?
transformatop
Цитата(Олега @ 8.1.2012, 23:53) *
Таки што станете советовать людям всё вместе ?

Нет. я же писал о двух вариантах:
1) Если нет эл. плиты,см,розетки ваной: 3 провода (надеемся на реконструкцию) +узо.
2) если есть: тогда зануляем+суп+узо.

Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:07) *
А какая будет разность и какая разность опасна?

А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем?
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:08) *
2) если есть: тогда зануляем+суп+узо.

И зануляем только эл. плиту,см,розетки ваной?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:15) *
И зануляем только эл. плиту,см,розетки ваной?

Если везде сделали суп, не проблема можно везде занулять.
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:07) *
Связь прямая, зануление на этажный PEN (по МЭК и ГОСТ) считается опасным и недопустимым.


С точки зрения ГОСТ 12.1.004-91? icon_smile.gif
В этом ГОСТ нет ничего подобного и ни малейшей взаимосвязи.
Приведите связь в выдержках, пожалуйста.
Так что, область применения ГОСТ1-2009 все таки привесть ещё разок? icon_confused.gif
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:18) *
Если везде сделали суп
А это где и как?
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:07) *
1. А это тут при чем?
2. А какая будет разность и какая разность опасна?

1. Это на ваше утверждение: "будет опасная разность потенциалов"
2. icon_smile.gif Давайте отвечать в порядке поступления вопросов.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 2:22) *
В этом ГОСТ нет ничего подобного и ни малейшей взаимосвязи.
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:24) *
А это где и как?

Арматура здания и отопление и все спч. Путем соединения всех спч к шине уравнивания потенциала.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 2:26) *
1. Это на ваше утверждение: "будет опасная разность потенциалов"
2. icon_smile.gif Давайте отвечать в порядке поступления вопросов.

1. Для начала не мешало бы определится, где и как выполнена СУП? Везде - легко сказано или у вас только ванна?
2. Без проблем.

Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:29) *
Путем соединения всех спч к шине уравнивания потенциала.
И это у себя в квартире?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:07) *
2 Связь прямая, зануление на этажный PEN (по МЭК и ГОСТ) считается опасным и недопустимым.

Я читал этот гост, да там именно так и написано. Там так же написано, что делать TN-C запрещено. Однако по всей стране именно TN-C.

Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:38) *
1. Для начала не мешало бы определится, где и как выполнена СУП? Везде - легко сказано или у вас только ванна?
2. Без проблем.

И это у себя в квартире?

Да именно так.
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:28) *
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны?

Не согласен с наличием взаимосвязи
Вот ГОСТ: http://www.polyset.ru/GOST/GOST-12-1-004-91/
Вот главы:
1. Общие положения
2. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА
3. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите.
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:41) *
Однако по всей стране именно TN-C.
При том, что она 2х проводная.

Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:41) *
Да именно так.
Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN?
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:38) *
1. Для начала не мешало бы определится, где и как выполнена СУП? Везде - легко сказано или у вас только ванна?

Разумеется. А где же еще предписывается обязательное уравнивание в квартире?
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 2:46) *
Не согласен с наличием взаимосвязи
В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите.
Вы перечитайте посты о 2х зол, в этом и есть связь.Уровень безопасности с занулением на этажный ПЕН ниже чем без этого зануления.
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:38) *
2. Без проблем.

Повторить вопрос п.108 ?
"3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ? "
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 2:50) *
А где же еще предписывается обязательное уравнивание в квартире?
Ежели речь только о ванной (у других все намного серьезнее icon_wink.gif ), то занулению что подлежит?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:38) *

Ответьте пожалуста пост 111 на мой вопрос
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:51) *
Вы перечитайте посты о 2х зол, в этом и есть связь.Уровень безопасности с занулением на этажный ПЕН ниже чем без этого зануления.

Уровень пожарной безопасности? (вами приведен "пожарный" ГОСТ) И как это расчитано? (там считается)
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 2:52) *
"3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ? "
А как на счет выноса потенциала в другие помещения, не охваченные вашим СУП? Для ванной согласен, но ЭУ - это квартира, а не только ванная.
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:54) *
..занулению что подлежит?

Это уже не серьезно..
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 2:14) *
А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем?
У вас все серьезно, опасной разности не должно быть. Осталось дело за малым сие решение как то воплотить. О достигнутых результатах сообщите. icon_smile.gif
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:47) *
Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN?

Кстати наконец то я услышал, то что хотел услышать.
Да, действительно если сделать суп + корпуса на суп, и при этом не садить его на PEN, Тогда при пробое на корпус сработает узо, а при обрыве PEN все доступные прикосновению спч окажутся под одним потенциалом. Считаю так будет даже лучше, но почемуто меня в этом никто не поддержал.
Может вы поддержите такой вариант?
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:59) *
ЭУ - это квартира, а не только ванная.

Приведите документ, требующий обязательного УП в помещениях квартиры (кроме ванной комнаты)
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 3:00) *
Это уже не серьезно..
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.


Цитата(nail @ 9.1.2012, 3:03) *
Может вы поддержите такой вариант?
Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.
Олега
Цитата(ink_elec @ 8.1.2012, 23:59) *
А как на счет выноса потенциала в другие помещения,

Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нужно уравнивать и за стеной?
Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит?

Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:15) *
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.

А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно.
Толще уравнивающий проводник (а он должен быть) применить не запрещено. И сейчас уравнивание так же обязательно.
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 1:15) *
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.


Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.

Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Я говорю про систему уравнивания потенциала, в которую входят: хвс, гвс, полотенец, отопление, и др. спч, ну и арматура здания соответственно.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 3:15) *
Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению?
Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?


Цитата(Олега @ 9.1.2012, 3:15) *
Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит?
Запрета не встречал. К тому же зануление на этажный ПЕН до введения ГОСТа было верным.
transformatop
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 1:20) *
А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно.
Толще уравнивающий проводник применить не запрещено.

Согласен.
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 3:21) *
Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз.
Это не значит, что этого не может быть.
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 1:15) *
Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.

10 мА узо сработает даже на столб воды в пластиковой трубе.


Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 1:24) *
Это не значит, что этого не может быть.

Вы полагаете узо не сработает на суп?
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 3:20) *
А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов".
ГОСТ Р 50571.11-96
701.413.1.6 Уравнивание потенциалов
Дополнительное уравнивание потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в зонах 1 - 3 с такими же частями, выходящими за пределы ванных и душевых помещений.
Боритесь за пределами этого помещения.
Олега
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:23) *
1. Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?
2. Запрета не встречал.
3. К тому же зануление на этажный ПЕН до введения ГОСТа было верным.

1. Вынос на кухню легко купируется.
2. Отсутствие запрета не равнозначно обязанности при любом раскладе.
3. И остается верным до реконструкции системы. Поскольку другой системы пока нет.

Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 0:32) *
Боритесь за пределами этого помещения.

Пластиковая труба или вставка. Вот и вся борьба.
transformatop
Олега, а что вы думаете об этом варианте:
Делаем суп, туда корпуса, не зануляем+узо.?
То что узо сработает это 100% за время меньшее чем 0,4с., при обрыве нуля все спч и опч будут под одним потенциалом, а также в этом случае ни какие токи не побегут ч/з наш суп.
Честно говоря мне этот вариант больше нравится.
Жаль что его никто не поддерживает.
Олега
Цитата(nail @ 9.1.2012, 0:42) *
Честно говоря мне этот вариант больше нравится.
Жаль что его никто не поддерживает.

Вроде б не плохо.
Извиняюсь, глазюки пальцами держу, пойду посплю.
Утро вечера мудренее.
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 1:23) *
Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?

При суп (даже если только в ванной) разница потенциала будет ничтожно мала.

Всем спок ночи. Надеюсь завтра продолжим.

Цитата(Олега @ 9.1.2012, 1:51) *
Вроде б не плохо.
Извиняюсь, глазюки пальцами держу, пойду посплю.
Утро вечера мудренее.

Извени за настойчивость, ты первый который хотябы не сразу исключил этот вариант.
Я серьёзно полагаю что этот вариант имеет право на существование, ну или хотябы на серьёзное обсуждение.
ink_elec
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 3:40) *
Пластиковая труба или вставка. Вот и вся борьба.
Хорошо, сгодится.
Вот и получили хорошую ДСУП при отсутствии СУП и 4 проводном стояке.
А что там было в ПУЭ 5-6 (4х проводный стояк) о ДСУП не напомните?
И как теперь быть с токами уравнивания потенциалов при самовольной ДСУП?
icon_biggrin.gif

Цитата(nail @ 9.1.2012, 4:01) *
При суп (даже если только в ванной) разница потенциала будет ничтожно мала.
Надейтесь. А соседей от вас кто защищать будет?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 2:17) *

А какую систему вы предлагаете использовать в домах старой постройки?
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 11:37) *
А какую систему вы предлагаете использовать в домах старой постройки?
Вкратце по приоритету:
1. РЕ с ВРУ, иначе
2. СПЧ в качестве РЕ, иначе
3. Без РЕ, ждем реконструкцию.
ИМХО.
transformatop
Цитата(Олега @ 9.1.2012, 1:51) *
Вроде б не плохо.

Да я тоже думаю, что не плохо. Ведь если попробовать разобраться, почему пуэ обязывает занулять суп.? Для того чтобы сработал электромагнитный расцепитель который срабатывает почти мгновенно за время меньшее чем 0,02 сек. его еще называют мгновенным расцепителем.
В этом случае сопротивление петли фаза ноль должно быть очень мало, чтобы обеспечить сверхток.
Но с появлением такого устройства как узо, отпала необходимость занулять, т.к. если имеем ввиду ванну узо 10 мА, но в реальности узо срабатывает
при токе утечки начиная от 50% от указанного т.е. уже при 5-6 мА узо сработает. В этом случае даже если поставлены везде пластиковые трубы (думаю такое не реально), узо уверенно сработает на столб воды за время от 0,02-0,05 сек, что на много меньше чем 0,4 сек. При обрыве нуля, все наши спч и опч будут под одним потенциалом (кстати в этом случае не по нашей вине, а из за осуп, если он конечно есть)
Преимущества:
1) Не зависим от сопротивления петли фаза-ноль, (сопротивление может быть велико 220/0,01=22 кОм (наверняка наша суп меньше))
2) Исключен вынос потенциала по нашей "вине".
3) очень малые токи кз по сравнению с занулением (соответственно выше пожаробезопасность)
Недостатков я не вижу.

Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 9:50) *
Вкратце по приоритету:
1. РЕ с ВРУ, иначе
2. СПЧ в качестве РЕ, иначе
3. Без РЕ, ждем реконструкцию.
ИМХО.

1) Это очень канительно, с вру тащить РЕ, тем более при обрыве нуля на вводе или тп никакой разницы (с тем что занулится на щитке) так же будет опасный потенциал на корпусах (опять же нужна суп) или вы считаете это нормально пусть пока этот потенциал побудет на корпусе, пока не устранят аварию (а устранят ее не сразу, возможно пройдёт несколько часов).
Мое мнение: да вариант возможно лучше. но опять таки только с суп (я очень удивлён, почему вы против этого суп), но точно не 100%
2) Если я правильно понял, это как раз тот вариант, когда делаем суп на него корпуса +узо? не зануляем. Тогда я полностью одобряю этот вариант.
Здесь полагаю 100%. Согасен.
3) Согласен.
ink_elec
Цитата(nail @ 9.1.2012, 12:40) *
1) Это очень канительно, с вру тащить РЕ
От пользователя потребуется лишь финансирование и согласование данного мероприятия.