Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделение PEN
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Гость
Цитата(Олега @ 11.1.2012, 12:50) *
Рабочее-функциональное-технологическое в теме не рассматривается.


Тогда еще проще, можно вообще электроприборы не подключать к сети и будет абсолютно безопасно.
Олега
Цитата(Гость @ 11.1.2012, 14:02) *
можно вообще электроприборы не подключать ..

А электроприборов без раб., функц., технол. заземления не бывает, да?

Мы тут как-то всё больше о защитном знаете..
protector
Цитата(Олега @ 11.1.2012, 12:18) *
Толи трубы не являются СПЧ?
Что за "РЕ-шина общего пользования" ? Где стоит?
Что ограничивает суммарные токи утечки (от всех УЗО в доме) через естественно заземленные СПЧ ? Или токи от PEN-оборванца?
Применяю цитирование:
protector
"Я имею ввиду недопустимость использования водопровода в качестве РЕ проводника" (ответ на п 143)
"А в трубы пускать дифток не допустимо".
Вами приведён принципиальный категорический запрет "использования водопровода в качестве РЕ проводника" ?
Что-то не припоминается.
Не надежного не предлагается (вода в пластике уже не рассматривается). 2-4 параллельных пути по трубам + 1(как минимум) по арматуре. Если этой совокупности мало, то каким образом обеспечить защиту при замыкании на одну заземленную СПЧ ?

Труба-это СПЧ, но не та, которую можно использовать как РЕ. Про запрет читайте в ПУЭ7 1.7.122(123). Общей РЕ Шины у нас пока нет- в этом и проблема. Насчет ограниничения диф.тока могу привести приблизительный расчет. Для пятиэтажки: в одном подъезде 20 квартир, 7 из которых подключены к одной фазе. В каждой квартире диф.защита 30мА. В случае отсутствия одной или двух фаз ток в самой нижней точке( подвал) может составлять I = 0,5*30*7 = 105(мА). Коэфициент 0,5 я беру из тех соображений, что утечка в каждой квартире не может быть максимальной - у кого-то больше, у кого меньше. Теперь о надежности водопровода как РЕ - не надежно. Могут быть вставки. Если вы собираетесь проверить все трубы с целью шунтирования этих вставок, то почему бы Вам заодно не протянуть РЕ?
ink_elec
Цитата(protector @ 11.1.2012, 17:31) *
Про запрет читайте в ПУЭ7 1.7.122(123).
Гост 50571.3 уже не так категоричен, нужно разрешение. Но сторонникам труб нужно еще доказать достаточную проводимость СПЧ в соответствии с Гост 50571.3-94 п. 541.1 и п. 547.1(либо по гост 50571.3-2009).
elvlad
Тема конечно интересная,но что всётаки делать при двухпроовдной системе.Квартира полностью пластик трубы,потолок деревянное перекрытие отштукатуренное,стены шлакоблок.В ванной джакузи и стиралка.1-ый этаж,есть подвал,можно ли забить контур в этом подвале или нет и вывести на щит.Потому-что как я понимаю вариантов больше нет!
Олега
Цитата(protector @ 11.1.2012, 15:31) *
Труба-это СПЧ, но не та, которую можно использовать как РЕ. Про запрет читайте в ПУЭ7 1.7.122(123).

См. п. 228. Или приведите выдержку о категоричном запрете.

Цитата(protector @ 11.1.2012, 15:31) *
Насчет ограниничения диф.тока могу привести приблизительный расчет. Для пятиэтажки: в одном подъезде 20 квартир, 7 из которых подключены к одной фазе. В каждой квартире диф.защита 30мА. В случае отсутствия одной или двух фаз ток в самой нижней точке( подвал) может составлять I = 0,5*30*7 = 105(мА)..

Можно взять и на 10мА.. но не важно.. посчитали, и что дальше? 100 мА - великоватый ток? icon_confused.gif для чего великоват?

Цитата(protector @ 11.1.2012, 15:31) *
Теперь о надежности водопровода как РЕ - не надежно. Могут быть вставки. Если вы собираетесь проверить все трубы с целью шунтирования этих вставок, то почему бы Вам заодно не протянуть РЕ?

"не надежно" - мнение личное. Может вставок там отродясь не было. Если есть - шунт не проблема. Проверить - естественно. При необходимости зашунтировать. Можно конечно и новый пруток протянуть. Только может в этом нет никакой необходимости - "2-4 параллельных пути по трубам + 1(как минимум) по арматуре".
transformatop
Год назад был на курсах повышения квалификации. Преподавал у нас там заведующий кафедрой точных наук (политехнического университета)
предмет вроде назывался "системы электроснабжения". Я его конечно спросил как же заземляться в старых домах где TN-C? Он ответил нужно занулять. Я ему опять, "А что произойдёт при обрыве нуля (ведь тогда все занулёные наши опч окажутся под опасны потенциалом (кстати о суп он мне ничего не сказал (или я просто подзабыл)))?" Так вот что он мне ответил "ну это ведь аварийная ситуация и она требует срочного устранения"
Поговорив со многими электриками, многие говорят, что тоже просто разделяют PEN в этажном щите, этим и заземляют.

Так вот может не заморачиваться, тоже делить PEN и просто занулить, тем более я понял что долгое время так зануляли эл. плиты (т.е. такой вариант прошел проверку временем, и не получил категорического запрета).

Только не совсем понятно суп делать или нет. Как я понял никто зануляя не делает суп.
Жаль только что при этом остается возможность выноса потенциала при обрыве нуля на опч. Будем надеятся что такого никогда не произойдёт.
Но так зато намного проще, не нужно заморачиваться.
Я серьёзно, рассуждать мы здесь можем о чем угодно, а делать лучше испытаном методом.
elvlad
***Да наверное всё так!!!
ink_elec
Цитата(nail @ 11.1.2012, 21:07) *
Год назад был на курсах повышения квалификации.
До выхода Гост 50571.1-2009 зануление на ПЕН по НТД считалось правомерным решением.
В обсуждениях где вы усмотрели нарушения действующих НТД?

Цитата(nail @ 11.1.2012, 21:07) *
делить PEN и просто занулить, тем более я понял что долгое время так зануляли эл. плиты (т.е. такой вариант прошел проверку временем, и не получил категорического запрета).

Ну что же вы батенька?
transformatop
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 8:50) *
Вкратце по приоритету:
1. РЕ с ВРУ, иначе
2. СПЧ в качестве РЕ, иначе
3. Без РЕ, ждем реконструкцию.
ИМХО.

Я же писал, что делать так не буду, (хотя до сих пор считаю, что схема рабочая (причин по которой так делать нельзя не нашёл, аргументы против были не убедительны, или это я чето не догоняю). Но всёравно думаю, а вдруг чё!? ведь так никто не делает, вот если бы меня поддержали многие тогда возможно, а так получается все вокруг недопонимают, а я типа самый умный, здесь чёто не так. Ну ничего страшного если мы с вами здесь пораскинули знаниями, иногда полезно на проблемму посмотреть с разных сторон. в итоге поняли, что всё не так просто, не всё однозначно.
Вот если б какой нибудь умный дяденька сказал, в этом случае нужно делать так, а в этом так и не иначе. А то правила то есть. только понимает их каждый по своему.

Пойдём тем путем которым все ходят.

1)С первым вашим пунктом абсолютно согласен. Только так делать тоже не буду, уж больно канительно, результат не намного лучше, чем взять РЕ с этажного щитка.
2) Со вторым тоже согласен, только не совсем понятно какие именно спч, уж не трубы ли (шутка) (думаю вы имели ввиду арматуру)
3) Тоже абсолютно согласен, сам так делал.

теперь думаю у меня такие приоритеты:
1) Если нет розетки в ваной и см эл.плиты, тогда обходимся узо без РЕ.
2) Зануляем, РЕ берём с корпуса этажного щитка (самый распростронённый, и самый простой вариант) суп не делаем (все так делают, зачем мне парится, даже профессор так рекомендовал).
3) Заземляем на арматуру, этот вариант мне нравится больше всего, но опять таки нужно будет проверить связь с землёй, хотя узо и так полюбому сработает, за счёт большого поперечного сечения бетона, бетон ведь является проводящим материалом, только думаю этот вариант в кирпичном доме не подойдёт. (возможно буду применять в ж/б домах)

Предлагаю всем высказать свои варианты (возможно с краткими коментариями). Может некторые варианты совпадут получится хоть какоето согласие.



Олега
Цитата(ink_elec @ 11.1.2012, 19:59) *
До выхода Гост 50571.1-2009 зануление на ПЕН по НТД считалось правомерным решением.

А после выхода Гост 50571.1-2009 зануление на PEN по НД считается неправомерным решением при "проектировании, монтаже и проверке". Так определили упал-намоченные, а не применять покуда существующую (до реконструкции) систему TN-C не велели. icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.1.2012, 2:23) *
зануление на PEN по НД считается неправомерным решением при "проектировании...
А где вы видели чтобы "халтурщики" по проекту работали? Им что Гост, что ПУЭ - слова ругательные. icon_biggrin.gif
Гость
Цитата(Олега @ 11.1.2012, 13:30) *
А электроприборов без раб., функц., технол. заземления не бывает, да?


пример пожалуйста

Цитата(Олега @ 11.1.2012, 13:30) *
Мы тут как-то всё больше о защитном знаете..


Вы считаете правильным, если защитное нарушает раб., функц., технол.? Тогда как уже говорилось выше проще не подключать - наивысшая защита.
Олега
Цитата(ink_elec @ 12.1.2012, 1:17) *
А где вы видели чтобы "халтурщики" по проекту работали? Им что Гост, что ПУЭ - слова ругательные. icon_biggrin.gif

Так сразу и "халтурщики".. Есть персонал, обслуживающий здание. "Халтурщик" (шабашник) он в квартире. А в этажном щитке он вполне легальный подключальщик. "Граждане, пользуйтесь услугами штатного персонала". icon_smile.gif
Какой проект, на подключение бытовой СМ? Где на такое посмотреть? У вас с "до 2010-го"не сохранились ли icon_confused.gif
А как там с проектами на установку тостера или чайника. Допуск в эксплуатацию не требуется получать?
Что ПУЭ, что ГОСТ - требуют TN-C-S (или TN-S) при реконстр. либо строительстве.
Гость
Цитата(elvlad @ 11.1.2012, 16:59) *
Тема конечно интересная,но что всётаки делать при двухпроовдной системе.Квартира полностью пластик трубы,потолок деревянное перекрытие отштукатуренное,стены шлакоблок.В ванной джакузи и стиралка.1-ый этаж,есть подвал,можно ли забить контур в этом подвале или нет и вывести на щит.Потому-что как я понимаю вариантов больше нет!


если дом частный, то идеальный вариант, а в многоэтажке могут возникнуть проблемы
Был прецедент, человек провел себе такое заземление и жил спокойно пару месяцев, пока бабушка-соседка не пожаловалась в ЖЭК, что мол этот супостат чегойто копал и теперь в подвал вода течет. Пришли дяденьки в синей форме и ознакомили с документом (точной формулировки не помню, но смысл в том, что без разрешения на определенном расстоянии от здания не имеешь права ямы копать, т.е. нарушать коммуникационные перекрытия или както так) и грозил штраф с большими нулями. Человек попытался узаконить, но оказалось далеко не просто. Во первых такие вопросы в городе не решаются, пришлось ехать в область. Во вторых чиновники в области очень не захотели давать такое разрешение. Спасло то, что сосед по площадке (типа бизнесмена) проникся идеей и себе заземление сделать и взял на себя финансовую и бумажную часть работы, ну а человек ему сделал разводку в квартире.
Дело было на Украине в прошлом году. Может конечно в России другие требования, но лучше сначала узнать.
Олега
Цитата(Гость @ 12.1.2012, 11:05) *
1.пример пожалуйста
Вы считаете правильным, если защитное нарушает раб., функц., технол.? Тогда как уже говорилось выше проще не подключать - наивысшая защита.

1. Примеры: 1.Плита, 2.стиральная машина, 3.чайник. Подходим, выбираем icon_smile.gif (Если мало - берите любое другое быт. эл.оборудование).
2. Что нарушается защитным заземлением (или что нарушается в защ.заземлении) ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.1.2012, 13:14) *
Так сразу и "халтурщики".. Есть персонал, обслуживающий здание. "Халтурщик" (шабашник) он в квартире. А в этажном щитке он вполне легальный подключальщик. "Граждане, пользуйтесь услугами штатного персонала". icon_smile.gif
Какой проект, на подключение бытовой СМ? Где на такое посмотреть?
А ссылку указал, но пост отредактировали. Контора там вроде слишком известная, нарушаю так сказать их авторские права.
А где сказано о разрешении внесения самовольных изменений в проектные решения потребителями многоквартирных домов?
Олега
Цитата(ink_elec @ 12.1.2012, 10:29) *
А ссылку указал, но пост отредактировали. Контора там вроде слишком известная, нарушаю так сказать их авторские права.
А где сказано о разрешении внесения самовольных изменений в проектные решения потребителями многоквартирных домов?

Про некую ссылку, контору - можно и в личку. Или здесь, в общих словах, о чем речь. А то непонятки, даже приблизительно.

Проектных решений (индивидуальных) на забивание дополнительного гвоздя, укладывания плитки в коридоре или подключение защитного проводника к этажному щиту (по треб.ПУЭ) ни разу не встречал, самому проектировать не доводилось, в нашем проектном только улыбнулись. Думается таких строгостей и у вас в городе нет, просто увлеклись малеха.
Вышлите плиз, когда сможете: "Рабочий проект. Подключение в этажном электрощите многоквартирного дома РЕ-проводника стиральной машины, устанавливаемой в кв.№_ по адресу..., Том...".
Ну и потом, разговор о принципиальной необходимости и возможности ответвления от PEN защитного проводника для оборудования 1 класса в условиях ожидания реконструкции системы, а уж каким там образом вопрос будет решен (согласован или самовольно) - вопрос иной и затрагивать нет нужды.
ink_elec
Цитата(Олега @ 12.1.2012, 17:43) *
1. Или здесь, в общих словах, о чем речь.
2. Думается таких строгостей и у вас в городе нет, просто увлеклись малеха.

1. Выступали типа ЭлектроАс на Первом канале и все пояснили как должно делаться, на ytube звездят.
2. У нас пока все так же как у вас, все без контрольно, да и 2009 у нас еще не действует. Но власти любят шашкой махать, в случае чего проблемы устроят не малые, вчерашним числом.
Да и в случае массового НС при аварии еще не ясно кого "козлом отпущения" сделают.
transformatop
несколько раз встречал, на разных промышленных объектах когда в щит приходит 3 фазы, а ноль берут с корпуса. Непонятно что это за система и как на корпусе появляется ноль? Кто нибудь встречал такую систему? И насколько это легальный вариант, что то он мне не нравится совсем. Точно знаю что в этих зданиях нет тп.
elvlad
Цитата(nail @ 12.1.2012, 21:14) *
несколько раз встречал, на разных промышленных объектах когда в щит приходит 3 фазы, а ноль берут с корпуса. Непонятно что это за система и как на корпусе появляется ноль? Кто нибудь встречал такую систему? И насколько это легальный вариант, что то он мне не нравится совсем. Точно знаю что в этих зданиях нет тп.
Так это во многих многоэтажках так,три фазы а ноль посажен на корпус щита.
transformatop
Цитата(elvlad @ 12.1.2012, 18:23) *
Так это во многих многоэтажках так,три фазы а ноль посажен на корпус щита.

Я не это имел ввиду, питающий кабель всего 3х жильный
с2н5он
вероятнее всего есть заземление
transformatop
Цитата(с2н5он @ 12.1.2012, 19:32) *
вероятнее всего есть заземление

И неужели весь ток идет реально ч/з землю? Это какое же сопротивление заземления должно быть, чтобы не происходило падения на нем, должно быть близко к нулю. Наверно трудно этого добится?
w
Цитата(nail @ 11.1.2012, 22:51) *
(возможно с краткими коментариями).

ИМХО.
Выскажусь по предложенной вами схеме, когда в квартиру, защищаемую УЗО не заходит специальный нулевой защитный проводник, а в качестве защитных проводников используются сторонние проводящие части (трубы водопровода холодной воды, горячей воды, отопления, газопровода), которые объединяются с открытыми проводящими частями в квартире (например, стиральная машина, плита для пище приготовления (электрическая или с электророзжигом, подсветкой, электровертелом и т.п.), холодильник, микроволновка, электротостер и т.п. Полагаю, что объединение ОПЧ подключаемых к розеткам электроприемников, будет осуществляться путем прокладки к этим розеткам специально предусмотренного защитного проводника, который в свою очередь будет присоединен к СПЧ квартиры. При этом получаем, что при замыкании в квартире фазы на ОПЧ или СПЧ будет срабатывать УЗО. И вы избегаете из- за отсутствия нулевого защитного проводника заноса потенциала на ОПЧ, из вне, при обрыве PEN до вашей квартиры. Если происходит занос потенциала по СПЧ в вашу квартиру, то «квартирная» система уравнивания потенциалов должна вас уберечь от поражения электрическим током.
С первого взгляда все «в шоколаде», квартирантов мы защитили от поражения электрическим током.
Но. Схема будет работать до тех пор пока будет гарантирована связь СПЧ квартиры с землей.
Посетил в выходные пятиэтажный панельный дом, в котором один хороший знакомый менял водопроводный стояк в одном подъезде. Был доступ практически во все квартиры с первого по пятый этаж (на каждом этаже по три квартиры) под видом подсобного рабочего (заодно немного подкалымил). Общая характеристика дома электроустановок дома и СПЧ и ОПЧ в квартирах: от ТП до ВРУ проложен четырехжильный кабель. В ВРУ (одно на весь дом) одна шина PEN, к которой присоединяются PEN проводники распределительных сетей в подъездах. Основной системы уравнивания потенциала не усмотрел. Каких либо полос, прутков присоединенных к корпусу или шине PEN ВРУ дома не усмотрел (гарантии, что они отсутствуют или имеются, дать не могу). Наличие изолирующей вставки на газопроводе на вводе в дом не проверил.
Сети в квартиры по первоначальному проекту выполнены двухпроводными (без нулевого защитного проводника). В этажных электрощитах PEN проводник имеет присоединения к корпусу электрощита, в конструкции которого есть шина N, от которой проложены N проводники в квартиры. Через квартиру проложено 3 стояка отопления (в комнате, в кухне, в туалете с ванной). Не силен в теплоэнергетике, но жители объяснили именно так. Кроме этого имеем водопроводный стояк, газопроводный стояк, и стояк горячего водоснабжения. В части квартир (в 6 из 15) в ванной комнате увидел присоединенную к ванне стальную полосу, торчащую из стены. В остальных квартирах стальную полосу не увидел, все замуровано и отделано, в части квартир вместо ванн установлены душевые кабины. В 6 квартирах заметил проложенные от этажного электрощита трехпроводные сети (N и PE проводники присоединены на одну шину). Как правило трехпроводные сети шли на розетку в коридоре около ванной комнаты (в ванной стояла стиральная машина) или холодильник на кухне. В одной квартире установлен автономный двухконтурный котел (квартира отсоединена от теплового стояка (стояк внутри квартиры заизолирован) жилого дома. В некоторых квартирах наблюдал, что в ванне, в туалете или на кухне (а порой и там и там) все трубы, включая стояки выполнены из пластика. Единственное, где не увидел прерывание металлической связи в стояке, так это в газопроводе.
Что будем иметь, если, допустим на 5 этаже этого жилого дома, применим вашу схему.
На разных этажах стояки горячей, холодной воды и отопления изолируются от земли и от прикосновения с проводящим бетоном. Остается уповать только на газопровод и на арматуру при ее наличии. При наличии у газопровода изолирующей вставки на вводе может вычеркнуть и его из списка СУП, связанной с землей. Остается только арматура. Хорошо если она есть, хорошо, если можно обеспечить долговечное надежное присоединение к ней. А где гарантия, что спустя некоторое в вашу квартиру не вселятся другие люди, которые проведут некоторые изменения в ванне и не отшибут эту полоску. В итоге можем получить следующую картину: имеющиеся в наличии СПЧ не имеют связи с землей и связанные с квартирными ОПЧ через квартирную СУП. При замыкании фазы на квартирные ОПЧ потенциал разносится по СПЧ на разные этажи и в разные квартиры жилого дома. Естественно, когда появится «мало-мальская земля» УЗО «уберет» этот потенциал, но где гарантия, что какое ни будь «человеческое тельце» в другой квартире не станет тем самым PE проводником для связи с этой землей. УЗО отработает, но через человечка может успеть за время более 0,08 сек (а для ребенка это время может быть значительно уменьшено) пройти опасный для его здоровья ток.
Не все УЗО вам гарантированно обеспечат отключение за время менее 0,04 сек. В ГОСТ 50807-95 (не уверен, действующий ли, но можно проверить) в п. 5.14 указаны предпочтительные значения максимального времени отключения.
Создав квартирную СУП, вы несомненно обезопасите квартирантов НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ. Но что бы ваша схема работала безопасно, необходимо постоянно вести контроль за этой системой. Это в быту выполнить чрезвычайно тяжело (не каждый человек разъединив какую либо «железячку» в виде трубы или полосы из стены будет думать, что он разъединяет PE проводник. Нулевые защитные проводники в электропроводке подвергаются не такому риску, нежели их собратья в виде СПЧ в части повреждения.
Собрав «вашу» схему вы на некоторое время обеспечиваете безопасность от возможности поражения электрическим током. Но при обрыве PEN в стояке (или в ВРУ) не спасет заноса в вашу квартиру повышенного напряжения (через фазу и ноль рабочий). Не слышал ни разу, что бы при обрыве PEN в стояке люди в квартирах попали бы под напряжение, а про выход из строя техники и про пожары в квартирах сколько угодно. Да и отключения автоматов и УЗО из-за замыканий происходит тоже намного чаще обрыва РЕN.
Извиняюсь, что не кратко.
transformatop
Цитата(w @ 12.1.2012, 21:54) *
ИМХО. При замыкании фазы на квартирные ОПЧ потенциал разносится по СПЧ на разные этажи и в разные квартиры жилого дома.

Даже незнаю..., приятно конечно, что вы уделили так много внимания.
Да, я с вами согласен, не стоит её делать, когда кругом ставят пластиковые трубы, у нас тоже поменяли на отопление все на пластик, остались метал только гвс и хвс, возможно и их скоро заменят. (остаётся только арматура)
Подождите, но как же мы вынесем потенциал, если пластик не проводит. (из вашего сообщения)
Ну, а насчет соседа, через которого, произойдёт утечка: Почему тогда, правила предусматривают, пользоваться только узо, как временной мерой, до реконструкции (а реконструкция будет не завтра), значит как то предусмотрен этот момент когда человек замкнет цепь.
Да я согласен с вами, вариант не самый надёжный. (вот если б все трубы оставались металическими, тогда было б норм.)

Я предложил всем высказать всем свои варианты заземления, может вы тоже напишете, свои.


ЛЕША
Цитата(nail @ 12.1.2012, 22:14) *
несколько раз встречал, на разных промышленных объектах когда в щит приходит 3 фазы, а ноль берут с корпуса. Непонятно что это за система и как на корпусе появляется ноль? Кто нибудь встречал такую систему? И насколько это легальный вариант, что то он мне не нравится совсем. Точно знаю что в этих зданиях нет тп.

Может кабель типа ААБл 3*ххх. Ноль по оболочке , а встречалось и только по броне. Корпуса щитов обвязаны заземляющим проводником ( раньше не было ДСУП,ОСУП), а где-нибудь на вводе выполнено повторное заземление нулевого провода. И проводник заземления становится нулевым рабочим, хотя это и нарушение ПУЭ. Или бывает корпус приварен к металлоконструкции, которая где-нибудь имеет связь с нулем. Не было раньше пятипроводной системы и заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите.
w
Цитата(nail @ 13.1.2012, 0:16) *
Подождите, но как же мы вынесем потенциал, если пластик не проводит. (из вашего сообщения)
Ну, а насчет соседа, через которого, произойдёт утечка: Почему тогда, правила предусматривают, пользоваться только узо, как временной мерой, до реконструкции (а реконструкция будет не завтра), значит как то предусмотрен этот момент когда человек замкнет цепь.
Я предложил всем высказать всем свои варианты заземления, может вы тоже напишете, свои.

Например, у вас металлические трубы. Если вы в своей квартире выполняете "квартирную" систему уравнивания потенциала, то при возникновении в ней потенциала (при отсутствии надлежащей связи с землей СПЧ и при не срабатывании УЗО) он распространяется до места, где связь землей прекращается. Например, пластиковая ставка в стояке отопления появляется на 2 этаже, а изолирующая вставка по гвси хвс на 3 этаже. Соответственно на 2, 3, 4 этажах (при наличии СПЧ имеется возможность попасть под напряжение, если СПЧ не связаны между собой.
Наличие УЗО несомненно повышает шансы на выживание, но не может обеспечить гарантированную защиту. Оборванный PEN как уже говорил, это обычно результат ненадлежащей эксплуатации. Например, если всю зиму с крыши не сбрасывать снег, то в некоторые особо снежные зимы и неожиданные оттепели можем наблюдать незапланированный сход ледяных глыб с большой высоты и не редко на головы людей (к сожалению). Так же и здесь. Кроме ошибка может быть глубоко человеческой. На памяти случай, когда бригада ОВБ в горэлектросети выполнила ошибочное присоединение нулевого проводника отходящей линии на фазу в подстанции. В результате к однофазным потребителям пошло напряжение близкое к линейному. Один дом сгорел, по всей улице погорела техника и бытовые приборы. Горсеть заплатила миллионы убытков. От "дурака" не застрахуешься.
Свою рекомендацию уже давал: ОСУП, зануление, ДСУП и УЗО с функцией защиты от превышения напряжения (если имеется возможность проложить от ВРУ свой PE, то несомненно использовать эту возможность)
Олега
Цитата(w @ 13.1.2012, 19:39) *
Свою рекомендацию уже давал: ОСУП, зануление, ДСУП и УЗО с функцией защиты от превышения напряжения (если имеется возможность проложить от ВРУ свой PE, то несомненно использовать эту возможность)

В Вашей рекомендации наличие ОСУП - означает наличие реконструкции системы до состояния TN-C-S, что несомненно хорошо.
Только это уже не попытка выжить до реконструкции.

Цитата(w @ 12.1.2012, 21:54) *
.. хорошо, если можно обеспечить долговечное надежное присоединение к ней. А где гарантия, что спустя некоторое в вашу квартиру не вселятся другие люди, которые проведут некоторые изменения в ванне и не отшибут эту полоску.

А почему такой вариант с разрушением ДСУП не возможен в Вашем окончательном варианте (п.278)? ОСУП? а они пластиковые трубы.

Цитата(w @ 12.1.2012, 21:54) *
Не все УЗО вам гарантированно обеспечат отключение за время менее 0,04 сек.

Согласно 1.7.51.ПУЭ для защиты при косвенном прикосновении достаточно одной меры или сочетания из таких мер.
Одна мера - автоматическое отключение питания.
Вторая мера - уравнивание потенциалов.
Даже при нарушенной СУП не все пасмурно. А при ненарушенной только лучше.
w
Цитата(Олега @ 13.1.2012, 22:40) *
1.В Вашей рекомендации наличие ОСУП - означает наличие реконструкции системы до состояния TN-C-S, что несомненно хорошо.
Только это уже не попытка выжить до реконструкции.


2.А почему такой вариант с разрушением ДСУП не возможен в Вашем окончательном варианте (п.278)? ОСУП? а они пластиковые трубы.


3.Согласно 1.7.51.ПУЭ для защиты при косвенном прикосновении достаточно одной меры или сочетания из таких мер.
Одна мера - автоматическое отключение питания.
Вторая мера - уравнивание потенциалов.
Даже при нарушенной СУП не все пасмурно. А при ненарушенной только лучше.


1. ИМХО. Очень сомневаюсь, что объединение ПЧ на вводе в здание, объединение ПЧ в квартире, прокладка нулевого защитного проводника в квартиру и установка УЗО будет называться «реконструкцией». Электрические сети дома фактически не затронуты (не думаю, что установка УЗО вместо автоматического выключателя можно отнести к реконструкции). В системе появились намеренно связанные между собой ПЧ на разных уровнях жилого дома. Связь некоторых ПЧ с РЕN на ВРУ могла уже быть (сохранилась со времен строительства жилого дома), часть связей ПЧ могла появиться в процессе эксплуатации жилого дома. Например, во времена, когда вся разводка коммуникаций (имею ввиду трубы гвс, хвс, отопления) выполнялась исключительно металлом, сантехники могли неосознанно выполнить эту связь. Но в предлагаемом мной варианте из-за того, что отсутствуют гарантии этой связи в естественных условиях, мы выполняем эту связь осознанно и гарантированно на вводе и в квартире. Кроме этого выполнив СУП на вводе и в квартире, мы значительно увеличили «толщину» нашего PEN проводника за счет проводящих коммуникаций дома, что считаю позитивным явлением.
2. Разрушение как ДСУП так и ОСУП естественно возможно. ДСУП естественно чаще. Но выполнение объединение одних и тех же ПЧ с двух сторон ( в начале и в конце) значительно повышают вероятность отсутствие опасной разности потенциалов в этой зоне даже и при появлении изолирующих вставок в ПЧ. Если трубы пластиковых, это не есть плохо, меньше возни при организации СУП. При организации СУП необходимо особое внимание обратить на ПЧ дома, которые в процессе эксплуатации не сильно подвергаются монтажу-демонтажу (имею ввиду арматуру конструкций жилого дома).
3. Не оспаривал Ваше утверждение.
ПУЭ п.1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
ПУЭ п.1.7.76. ………………………….При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN…………..
То есть, если хотим выполнить защиту от косвенного, то наличие нулевого рабочего проводника в квартире будет способствовать автоматическому отключению. Применение УЗО обеспечит это автоматическое отключение даже при «хреновой» петле фаза-нуль.

ПУЭ п.7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

SerJant27
Цитата(nail @ 12.1.2012, 19:14) *
несколько раз встречал, на разных промышленных объектах когда в щит приходит 3 фазы, а ноль берут с корпуса. Непонятно что это за система и как на корпусе появляется ноль? Кто нибудь встречал такую систему? И насколько это легальный вариант, что то он мне не нравится совсем. Точно знаю что в этих зданиях нет тп.

Тоже не раз видел. Три фазы, четвертый провод - прямо на корпус цепляется. Щиты между собой соединены стальной полосой со сварными соединениями - она выпонняет функцию РЕN (нулевая жила кабеля 0,4 с ТП. также присоединяется к болту на корпусе в сборке). Но такое соединение, правда, видел в реально старых производственных зданиях.
Неправильно, конечно... Она (полоса) может иметь на себе весьма неслабый потенциал.
Гость сочувствующий
Цитата(SerJant27 @ 14.1.2012, 8:33) *
Тоже не раз видел. Три фазы, четвертый провод - прямо на корпус цепляется. Щиты между собой соединены стальной полосой со сварными соединениями - она выпонняет функцию РЕN (нулевая жила кабеля 0,4 с ТП. также присоединяется к болту на корпусе в сборке). Но такое соединение, правда, видел в реально старых производственных зданиях.
Неправильно, конечно... Она (полоса) может иметь на себе весьма неслабый потенциал.

Система TN-C, в соответствии с Правилами, действующими на тот момент времени. В настоящее время эта система существует в большинстве зданий и сооружений. НО! (признавая, что данная система несовершенна, кстати, в природе совершенного нет ничего), может кто-то приведёт официальную статистику, пострадавших от этой системы?
ink_elec
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2012, 15:20) *
официальную статистику, пострадавших от этой системы?
На украинских сайтах есть официальная статистика "иски по отгоранию нуля".

Єдиний державний реєстр судових рішень України
Судебные решения по перенапряжению (обрыв нуля). Для получения списка необходимо в поле поиска задать "перенапруга".
w
Цитата(w @ 14.1.2012, 8:23) *
То есть, если хотим выполнить защиту от косвенного, то наличие нулевого рабочего проводника в квартире будет способствовать автоматическому отключению.

Недописал...и допустил ошибку в написании, из-за этого смысл изложенного меняется.
Читать так:
То есть, если хотим выполнить защиту от косвенного, то наличие вновь проложенного нулевого защитного проводника в квартире будет способствовать автоматическому отключению.

Если в качестве PE, который необходим для срабатывания УЗО, применяется квартирная СУП, то нарушение СУП не обеспечит автоматическое отключение питания при повреждении изоляции фазного проводника и выносе его на поврежденную СУП
w
Цитата(ink_elec @ 14.1.2012, 21:41) *
А как вам такое?

Как обычно...
Если заметили, высказал свои сомнения в отношения надежности схемы, когда в квартиру не заходит нулевой защитный проводник, а в качестве РЕ применяется квартирная СУП, которая может не иметь связи с PEN.
Рекомендованный мной вариант, предполагает обязательно наличие специально проложенного нулевого защитного проводника.
Олега
Цитата(ink_elec @ 12.1.2012, 15:15) *
Выступали типа .. на Первом канале и все пояснили как должно делаться

А я заглянул вчера прямо на сайт. icon_biggrin.gif
Зарегился, отписал пост. Через пять минут пост удалили. Молча, без замечаний, без предупреждений, зато посты, к коим относилось, удалялись. И так 4 раза.
После бесед с админом прилипло. Отписал еще в 4 темы. А вечером появились два "эксперта"- Станислав и Владимир (особо хамоватый). Быренько идентифицировали Троля и выдали пожизненный бан. Админ прощальным письмом не побаловал, не подумайте, что жалею icon_biggrin.gif
Эт я к чему.. сильно хочу показать скрин с рекомендацией эксп.Станислава, не раз одобренной Владимиром и прочими соратниками, по всей теме: Правильно ли мне установили заземление, пост15.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Автор через некоторое время мнение о "разделении на ГЗШ" поменял (ввиду явного обратного соединения N и РЕ перемычками). Приближенные одобрили icon_smile.gif

{Вот мои заметки по рисунку в теме, вроде без грубости:
"В теме ... приведен рисунок 1 (п.15) и в сообщениях утверждается, что на ГЗШ разделение на N и РЕ-проводники не произошло ("Разделение РЕN проводника происходит на шинах РЕ и N").
Если разделение на "ГЗШ" не выполнено, тогда имеем только повторное заземление PEN-проводника питающей линии и оба проводника ГЗШ-счетчик и ГЗШ-РЕ являются PEN-проводниками
В этом случае N-проводник (к счетчику) должен быть подключен к шине РЕ в точке разделения (рядом с точкой подключения к ней PEN)
"сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную" ГЗШ не выполняет. Не предназначена изначально. Защитную – согласен , а распределения столько же как и на любой другой РЕ шине (при разделении) – отходит единственный рабочий (N) проводник. Кто считает , что ГЗШ – PEN-шина, объясните, как к такой ГЗШ подключить проводники ОСУП (рис1.7.7).Отсюда вопрос: На рисунке 1 (п.15) изображена ГЗШ?
Имхо: при отдельной установке ГЗШ (вне ВРУ) PEN-проводник подключается в щите ВРУ к РЕ-шине, а от нее идет РЕ-проводник к ГЗШ (рис1.7.7). К ГЗШ PEN-проводник подключается только в случае, когда шина РЕ используется в таком качестве (п.1.7.119)"}
На личном опыте убедился - контора специфическая icon_lol.gif
haramamburu
Цитата(Олега @ 15.1.2012, 15:49) *
На личном опыте убедился - контора специфическая icon_lol.gif
На мастерсити даже тема была "им" посвящена... Кто то даже не поленился и "сфоткал" их физический адрес пребывания - их там даже нет
Вывод был такой: контора из одного человека, при наличии заказов нанимает техже гастарбайтеров
transformatop
Цитата(ЛЕША @ 13.1.2012, 2:56) *
Может кабель типа ААБл 3*ххх. Ноль по оболочке , а встречалось и только по броне. Корпуса щитов обвязаны заземляющим проводником ( раньше не было ДСУП,ОСУП), а где-нибудь на вводе выполнено повторное заземление нулевого провода. И проводник заземления становится нулевым рабочим, хотя это и нарушение ПУЭ. Или бывает корпус приварен к металлоконструкции, которая где-нибудь имеет связь с нулем. Не было раньше пятипроводной системы и заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите.

Спасибо.
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 13.1.2012, 2:56) *
Может кабель типа ААБл 3*ххх. Ноль по оболочке , а встречалось и только по броне. Корпуса щитов обвязаны заземляющим проводником ( раньше не было ДСУП,ОСУП), а где-нибудь на вводе выполнено повторное заземление нулевого провода. И проводник заземления становится нулевым рабочим, хотя это и нарушение ПУЭ. Или бывает корпус приварен к металлоконструкции, которая где-нибудь имеет связь с нулем. Не было раньше пятипроводной системы и заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите.

У нас чаще ААШВ, ноль по оболочке, повторного заземления нет, поэтому никак не может "заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите"!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.