Цитата(Олега @ 9.1.2012, 14:57)

Понял. Для верности лучше бы брать 2 (не у всех полотенце)
0,146 видимо А
У меня что-то меньше.

Не приведете ход расчета?
Простите, да действитель опечатка конечно 0,146А сейчас исправлю.
Я взял высоту столба 15м, взял среднее сопротивление воды т.е. 400 Ом/м, 15*400=6000 Ом/м
Т.к. столбов 4 они паралельны Rобщ=1500 Ом/м (формулу не привожу это школа)
Далее найдем ток 220/1500=0,146А
Добавить сюда проводящие полы, ток утечки будет больше
Получаем четкое срабатывание узо.
Ну а если взять 2 столба тогда Rобщ=3000 Ом/м; Найдем ток: 220/3000= 0.073А
Всё равно четкое срабатывание узо (но это при самом плохом раскладе) даже не учитывая полов.
Цитата(ink_elec @ 9.1.2012, 15:08)

Могу напомнить условие безопасности RаIа<50 В, для ванных вашпе принято 12В. Какие тут 1,5кОм?

Ps. Не далеко ли от темы ушли?
Также в пуэ ограничено время воздействия на человека 220 В оно 0.4 сек
Узо срабатывает в десять раз быстрее
Автомат срабатывает не намного быстрее.
Тем более при занулении. Косвенное напряжение прикосновения при кз равно 110в при условии,что нулевой проводник равен фазному.
Для того чтобы понизить это напряжение делают заземление т. е непосредственное соединение проводника с землей, в предложеной вами схеме TN-C-S этого проводника нет, поэтому при кз на корпусе у вас будут 110В. Чё будете делать или вы на это внимание не обращаете?