yuoras
Кто из спецов в области обслуживания SIMS 6.0 может поделиться описанием таблиц и столбцов в базах Addax и nms для дальнейшего написания SQL запросов, с целью получения разной информации хранящийся в данных базах ?.
Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!
Заранее благодарен!!!!
enot_vs_grizzly
Если необходимо обрабатывать показания, предлагается настроить экспорт данных в некоторой группе счетчиков Информационных систем (можно выбрать в контекстном меню группы в Информационных системах) в настроенном и описанном заранее формате (например CSV, XML) по расписанию. Далее парсите экспортированный файл и манипулируете полученными данными по своему усмотрению.
yuoras
Цитата(enot_vs_grizzly @ 9.11.2011, 16:49) *
Если необходимо обрабатывать показания, предлагается настроить экспорт данных в некоторой группе счетчиков Информационных систем (можно выбрать в контекстном меню группы в Информационных системах) в настроенном и описанном заранее формате (например CSV, XML) по расписанию. Далее парсите экспортированный файл и манипулируете полученными данными по своему усмотрению.

Спасибо за ответ.
Но не проще с SQL тянуть данные.Addax и NMS так и делают загружают или читают в или с SQL.!!!!
enot_vs_grizzly
Потому что "Тех.поддержку не предлагать!!!!!!!!!!!" - пробовали, знаем)))
Возникал аналогичный Вашему вопрос - вразумительного услышать ничего не пришлось (тех.поддержка Матрицы).
По крайней мере известно что показания сливаются в таблицу "RW_ReceivedData" (SIMS).

На этом желаю удачи, терпения и напильник покрепче!
yuoras
Показания в: RW_ReceivedData
Серийные номера в: dm_Devices
yuoras
Кто хорошо разбирается в составлении шаблонов для экспорта в внешние биллинговые системы?.
Очень нужен шаблон для формата *.dbf , такого же расположения столбцов как у версии 5.4!!!!

Шаблон нужен для экспортирования :Суммарной энергии, по всем тарифам (L ,M ,H) и реактивной L и С

Тех.поддержку не предлагать!!!

Заранее благодарен!!!!
Docmsk
Извините, что вклиниваюсь, но у меня тоже проблемма. Совсем недавно установили систему, теперь осваиваю...
Ни как не могу разобраться с шаблонами при экспорте. Создаю свой шаблон для экспорта. Файл экспортируется но без показаний, вместо них одни прочерки, делаю все по описанию. Может кто поделится шаблоном или проконсультирует. Надо чтобы SIMS выплевывал ежедневно показания суммарные дневные, ночные, общие и суточное потребление.
И еще вопрос, ни как не могу убрать некоторые ощибки счетчиков. Вроде и помечал их решенными и через конфигурацию сбрасывал ошибки, все равно оповещение каждый раз их мне выкидывает.
yuoras
Решение вашей проблемы с оповещением довольно просто.
Выбираете период месяца 4-ре и видите что есть ещё не снятые аварии (сам намучался)
С шаблонами могу поделиться, но сами не разберётесь.
Есть у вас возможность подключиться к вам через Teamviewer ?
Docmsk
С ошибками все получилось! Как я сам не догадался, что там ошибки "до установки" могут быть.
Подключиться можно.
yuoras
Цитата(Docmsk @ 8.10.2012, 14:02) *
С ошибками все получилось! Как я сам не догадался, что там ошибки "до установки" могут быть.
Подключиться можно.

Не могу написать Вам в личку!!!.
Интересен ваш регион .
В субботу после обеда будет время , можем наладить экспорт.
Docmsk
Я из Москвы. К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета. Сам экспорт у меня работает, но выкидываемые файлы в кривом виде. В HTML Все данные не по строкам а по столбцам. Пробую сделать шаблон для CSV, так формат данных становится нормальным, зато вместо данных прочерки...
yuoras
Цитата(Docmsk @ 9.10.2012, 13:02) *
К сожалению в выходные у меня нет нормального интернета.

Нет, так нет
Docmsk
Может как нибудь в будние дни?
yuoras
Цитата(Docmsk @ 11.10.2012, 15:27) *
Может как нибудь в будние дни?

Напишите мне в личку свою аську или скайп.
Docmsk
Не могу отправлять личные сообщения icon_sad.gif
мой скайп: Docmsk1977

Может кто подскажет: Почему то в окне задания экспорта есть только один шаблон с названием "1", хотя я создал другие шаблоны. Из-за этого ни как не могу настроить экспорт данных.
Alexisss
Цитата(yuoras @ 9.11.2011, 21:47) *
Показания в: RW_ReceivedData
Серийные номера в: dm_Devices

Пусть другие не убивают время как я.

Вот запросик, который берет из ADDAXDB_APPSERVER показания.
Код
/****** Сценарий для команды SelectTopNRows среды SSMS  ******/
select POK.CustomerCode As N,
       POK.SerialNo As N_ch,
       POK.Data As data,
       sum(POK.Value0)-sum(POK.Value1) As day_p,
       sum(POK.Value1) As night_p,
       SUM(POK.Value4) As sh_p      
from (SELECT [cp_EISPoints].[CustomerCode]
      ,[dm_Devices].[SerialNo]
      ,min(CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)) as Data
      ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName]
          WHEN 0x01000F0800FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value0  
      ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName]
          WHEN 0x01000F0801FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value1
      ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName]
          WHEN 0x01000F0802FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value2
       ,CASE [RW_ReceivedData].[LogicalName]
          WHEN 0x01000F0804FF THEN cast(max([RW_ReceivedData].[NormValue])as bigint)
       ELSE 0
       END as Value4      
      FROM [ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[dm_Devices]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[RW_ReceivedData]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_EISPoints]
          ,[ADDAXDB_APPSERVER].[dbo].[cp_ControlPoints]
   where [dm_Devices].[Id]=[RW_ReceivedData].[DeviceId]
      and [RW_ReceivedData].[DeviceId] = [cp_ControlPoints].[DevId]
      and [cp_ControlPoints].[CPID]=[cp_EISPoints].[CPID]
      and( [RW_ReceivedData].[Time]>='01.11.2013' and [RW_ReceivedData].[Time]<='01.12.2013')
      and( [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0800FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0801FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0802FF
        or [RW_ReceivedData].[LogicalName]=0x01000F0804FF)
   group by [cp_EISPoints].CustomerCode
           ,[dm_Devices].[SerialNo]
           ,CAST([RW_ReceivedData].[Time] AS date)
           ,[RW_ReceivedData].[LogicalName]) POK
group by POK.CustomerCode,POK.SerialNo,POK.Data
order by POK.CustomerCode,POK.Data
Гость_Вася_*
Теперь понятно почему эту дибильную SIMS никто толком освоить не может.
yuoras
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B.
Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера).
Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!!
yuoras
Добрый день.
В связи с приличным подорожанием сетевых фильтров компании ADD grup , в Украину они практически не завозятся!!.
Поделитесь информацией , где на Украине можно купить аналог?
РоманК
Цитата(yuoras @ 11.12.2013, 8:57) *
... где на Украине можно купить аналог?

Впринцыпе я вижу как альтернативу фильтрам - применение разделительных трансформаторов
220/220 (50 Гц) - если одна фаза шумит. Если все три, надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...)
yuoras
Цитата(РоманК @ 17.12.2013, 19:18) *
надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...)

Реально пробовали?.Цена какая?
У нас парочка частотников стоит с своими (родными фильтрами)та ничего не рулит.
Не помню сейчас фирму, завтра на работе посмотрю (ящик приличный)
РоманК
Цитата(yuoras @ 17.12.2013, 21:22) *
Реально пробовали?.Цена какая?

Честно, не пробовал. Я что-то вообще в фильтрах разочаровался.
Думаю надо искать альтернативу - разделительний трансформатор...
yuoras
Цитата(РоманК @ 18.12.2013, 18:26) *
Думаю надо искать альтернативу - разделительний трансформатор...

Честно , я что то не догоняю!!!.
Как Вы собираетесь его подключать , этот разделительный тр-тор?. Лучше схему
Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/
Кстати , были у меня фильтры Польского пр-тва (не плохо вообще , но очень хуже Молдавии и размеры приличные).
РоманК
Цитата(yuoras @ 18.12.2013, 18:32) *
Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/

Речь идет о подключении небольших нагрузок до 15 кВт (однофазная). Зато помехи падают практически к 0.
К таким большим нагрузкам возможно выключать регулятор на 2-3 часа для возможности сбора данных.
Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ?
yuoras
Цитата(РоманК @ 18.12.2013, 22:41) *
Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ?

1.Вы не ответили на заданный вопрос!!!!.
Как Вы его будете подключать, этот Ваш разделительный трансформатор ?.
2.Странно, если Вы считаете что 15 кВт это не большая нагрузка.
3.Я нигде не говорил и не писал , что они хорошие.
Если бы Вы их подержали в руках , посмотрели на качество сборки.
Но по сравнению с остальными аналогами попадавшимися мне , он выполнял и продолжает выполнять свою работу.
Так же не будем забывать ,чем выше ток тем менее эффективен любой фильтр.
Если взять к примеру до 5-7А , то 30-40 дБ вытянет , а вот 25 и выше до 20 дБ и то уже под сомнением.
Alexisss
Цитата(yuoras @ 10.12.2013, 17:31) *
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B.
Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера).
Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!!

Ну дык возьми на ftp матрицы devtypes...
yuoras
Цитата(Alexisss @ 22.12.2013, 18:33) *
Ну дык возьми на ftp матрицы devtypes...

Дык , да нафига постоянно что то где то искать?.
Идут постоянные обновления sims и nms , разве нельзя сразу же включать их в обновления?.
Alexisss
Цитата(yuoras @ 23.12.2013, 14:59) *
Дык , да нафига постоянно что то где то искать?.
Идут постоянные обновления sims и nms , разве нельзя сразу же включать их в обновления?.

Удалено....
yuoras
Цитата(Alexisss @ 23.12.2013, 15:08) *
ftp://
анонимный, пассивный

Спасибо.Ссылку можно удалить,что бы не чистые на руку не пользовались
yuoras
Обновилась SIMS до 620 версии
Кто пробовал ?
Есть глюки ?.
Можно обновляться ?
yuoras
Обновился до 620, ничего особенного не увидел.
Вроде работает .
keen.gaff
Доброго дня.
Обнаружилась вот такая проблема.
В СНТ развернута система АСКУЭ Матрица: три трансформатора, на них три маршрутизатора RTR512, около 500 счетчиков на столбах.
Связь с маршрутизаторами по GSM, 4 раза в сутки.
С конца августа перестали приходить данные с двух маршрутизаторов, дозвон на них проходит и какой-то обмен данными происходит, судя по логам. В программе RTViewer все три маршрутизатора есть, но к одному есть список подключенных счетчиков, а два другие пустые.
В чем может быть проблема?
Электрик проверял - все три фазы на маршрутизаторы приходят, их перезагружали. Результата нет.
yuoras
1.Какая ПО 5.4 или 6.0
2.Чередование фаз на маршрутизаторах проверяли (електрик должен знать что это такое и как проверить)
3.Шумы в линии

Скорее всего второй пункт
keen.gaff
1. ПО 5.4
2. Скажу чтоб посмотрел.
3. Шумы еще не проверяли ниразу, этож какие они должны быть, чтоб даже ближайших счетчиков ни одного не видно было?
Если чередование не нарушено, будем звать проверяльщика по шумам.
Четвертого не дано?
yuoras
Вроде нет.
Переходите на 6.0, не пожалеете.
Сам сомневался ,сейчас на 5.4 не вернусь
keen.gaff
Оказалось фазы по высокой стороне поменяли, как областной электрик сказал, когда что-то там переподключали.
Счаз все заработало. Спасибо.
yuoras
Я же говорил ,что скорее всего, нет чередования.
Ну хорошо ,что решилось
РоманК
Цитата(yuoras @ 19.9.2014, 15:16) *
Я же говорил ,что скорее всего, нет чередования.


А нас есть ТП двохтрансформаторная, где соединения не звездой. Тоесть один силовой транс звездой (как обычно),
а второй - другое соединение обмоток. Будет ли роутер нормально работать по двум трансформаторам?
yuoras
Цитата(РоманК @ 21.9.2014, 12:27) *
а второй - другое соединение обмоток

Это соединение Треугольник ?.
Я если честно, не представляю как будут работать два трансформатора в одной подстанции с разными обмотками для энергоснабжения многоквартирных домов.
РоманК
Об этом мне сказали подстанционники, трансформаторы работают отдельно и сфазировать их невозможно. Тоесть когда я пробовал найти фазу "А" соответствующую второму трансформатору, мультиметр для всех фаз показывает 180 В.
yuoras
Работать роутер точно не будет.
В треугольнике нет нуля , соответственно нет фазного напряжения.
Что питает этот хитрый тр-р у Вас ?
РоманК
Сегодня выяснял у релейщиков, почему я не могу сфазировать два трансформатора по 0,4 кВ. Ответ такой: вторичные обмотки силовых трансформаторов соеденены действительно в звезду с нулем заземленным. Проблемка с первичными обмотками со стороны 10 кВ. Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.
Но теперь вопрос: Будет ли работать маршрутизатор RTR, если два фидера не сфазированны между собой? При этом последовательность фаз для каждого отдельного фидера правильная.
yuoras
Цитата(РоманК @ 22.9.2014, 18:04) *
Тоесть, если два Тр имеют одинаковое соединение первички, тогда их по вторичке можно сфазировать, если же первичка одного из Тр 10/0,4 соединена в треугольник, а второго в звезду, то сфазировать соответсвенно не удастся, так как фазы отстают на 30 градусов.

Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос
РоманК
Цитата(yuoras @ 22.9.2014, 20:35) *
Я думаю , Вы сами ответили на свой вопрос

У Вас были подобные ТП, и работал ли там роутер?
Фидер 1 и 2 на роутере независимые?
yuoras
У нас нет таких ТП.
Фидера в роутере зависимы.
РоманК
Цитата(yuoras @ 23.9.2014, 6:07) *
Фидера в роутере зависимы.

Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"?
Как по таких роутера собираются данные, норм. или плохо?
yuoras
Цитата(РоманК @ 23.9.2014, 14:44) *
Есть ли у Вас роутеры с ошибкой (АВАРИЯ) "Feeder shift"?

Таких не имеем
РоманК
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?
Почему же у нас такой разнобой тогда...
yuoras
Цитата(РоманК @ 23.9.2014, 19:13) *
У Вас на всех ТП сфазировано Т1 и Т2 (фидера на РТР) между собой, тоесть соединения обмоток всюду одинаковы?

Да , везде сфазированно и соблюдается одноименность фаз на RTR
Цитата
Почему же у нас такой разнобой тогда...

Ну ,это не ко мне
Docmsk
Добрый день!
У нас сейчас установлена версия SIMS 6.0.1.561
Есть проблемма с созданием балансовых групп (не могу добавить туда счетчики). Вычитал на форуме, что это дело в версии SIMS.
Подскажите как правильно обновить ее (не разу не обнавлял сам) и где взять оную рабочую.