Цитата(с2н5он @ 12.6.2021, 7:49)

точно сейчас не скажу, порядка 400-500 м., по всем трем по 63
Тогда получается, что сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 0,56 Ом.
При токе 63А на кабеле (фаза-ноль) падает напряжение 63*0,56=36В.
Если на КТП напряжение 240В, то у потребителя будет 240-36=204В (нормально)
Ток КЗ 240/0,56=430А, а у Вас 200А. Почему???
Если верить Вашим измерениям тока КЗ, то при Iкз=200А сопротивление линии на участке фаза-ноль составляет 240/200=1,2 Ом
Падение напряжение на участке фаза-ноль при токе 63А будет около 63*1,2=76В
Напряжение у потребителя будет около 240-76=164 В, что совершенно недопустимо.
Короче, обычными клещами-мультиметром измерьте
реально значение тока в фазе (например Iп=63А) и при этом замерьте напряжение у потребителя (например Uп=210),
Измерьте значение напряжение при выключенной нагрузке, либо на КТП (например Uктп=240)
Дальше прикиньте сопротивление линии (петли фаза ноль)
r=(Uктп-Uп)/Iп=(240-210)/63=0,48 Ом
И прикиньте реальный ток КЗ Uктп/r=240/0,48=500А
Из этих значений выбирайте автомат.