ez81
Цитата(Шаровая молния @ 7.3.2014, 19:38) *
В паспорте нет по этим буквам.

Т1- процент выхода отклонения значений за нормально допустимую границу Т2- процент выхода отклонения значений за предельно допустимую границу
Шаровая молния
Спасибо, теперь проясняется.
Однако, непонятно по второму вопросу (на рисунке жёлтым). Откуда такие показатели, если на самом деле всё нормально было?
с2н5он
Откуда вывод что нормально?
Шаровая молния
Прибор ставил у нас на базе, там всё чики-пуки (кроме гармоник из-за дуговых ламп), я проверял.
АКР
100% плохой "0" на ВЛ-0,4кВ или же "0" шпилька трансформатора. Транс надо испытать и провести ревизию ВЛ. Напряжение у потребителя выше чем в ТП только из-за этого. Или же кто то генерирует в конце линии)))).
Misha_32
Шаровая Молния, выложите, пожалуйста, таблицы с данными по коэффициентам несимметрии по обратной и нулевой последовательностям
Шаровая молния
Цитата(АКР @ 13.3.2014, 9:47) *
Или же кто то генерирует в конце линии)))).

Что там может генерировать, кроме БСК? Сомневаюсь, что она там есть...

Цитата(Misha_32 @ 13.3.2014, 9:52) *
Шаровая Молния, выложите, пожалуйста, таблицы с данными по коэффициентам несимметрии по обратной и нулевой последовательностям

В архиве.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с2н5он
есть дом 3-х этажка, старой застройки, центральное отопление, газ балоны
ставили прибор Ресурс, на ТП, дом запитан КЛ, метров 50-60, насторожило соотношение активка/реактивка, доходит до 1/1, ну это ладно, но в среднем 3/1, откуда реактивка?
http://www.fayloobmennik.net/3697643
basaltes
Цитата(с2н5он @ 2.4.2014, 10:56) *
есть дом 3-х этажка, старой застройки, центральное отопление, газ балоны
ставили прибор Ресурс, на ТП, дом запитан КЛ, метров 50-60, насторожило соотношение активка/реактивка, доходит до 1/1, ну это ладно, но в среднем 3/1, откуда реактивка?
http://www.fayloobmennik.net/3697643

Что вас смущает? В других домах измеряли? Какой там косинус?
с2н5он
Смущает то что написал, другие дома не интересуют
ez81
Возможно учет собран не верно.
с2н5он
Это не учёт и по углам и пр., где не правильно?
ez81
Вы поставили прибор где? схема подключения какая ? своими клещами на жилу садились или на тт? в ресурсе нет самотестирования правильности включения ,возможно ошиблись при подключение? Такое бывает (у меня эрис кэ) при несимметричной и очень маленькой нагрузке.
с2н5он
Прибор для измерения показателей качества Ресурс с возможностью снятия нагрузки (разъемные ТТ) установлен на отходящем на дом фидере на ТП - КЛ
Правильность включения проверяется -АВС и углами между током и напряжением
ez81
реальный ток в момент проверки какой был по фазам ?
с2н5он
Вообще то в файле и токи и напряжения и углы и т.п.
ez81
Цитата(с2н5он @ 4.4.2014, 12:14) *
Вообще то в файле и токи и напряжения и углы и т.п.

Не просек извините ,
ща гляну. Глянул длинный путь к Вашему файлу. Очень маленькая нагрузка, судить что либо бессмысленно. Смотреть надо в режиме максимума нагрузки .
с2н5он
сам удивляюсь что маленькая, жильё, взяты рабочие и выходные дни подряд
попробуем в максимум ещё клещами поклацать, проверить, может действительно прибор врёт
Шаровая молния
Энергосберегающие технологии не рассматривали? Судя по таблице Ku(n) они там есть.
с2н5он
Нет, дом не наш, просто ставим общедомовой учёт, решили посмотреть можно ли поставить счётчик прямого включения на дом, ну и заметили по реактивке, в доме кондеев нет, сомневаюсь что КЛЛ во всех квартирах
само по себе конечно по барабану, просто любопытно стало
___VITOS___
Ув. с2н5он, Ваш "Ресурс" когда-либо показывал активную мощность обратного направления (P-) при правильном подключении? если да, то в каких случаях?
Михаил Ник...
Ув. VITOS. Всё таки наверное Вы клещи не правильно поставили. У меня на ПКЭ стрелочкой к направлению высокой ставить надо.
___VITOS___
Спс. Михаил Николаевич, уже разобрались))) замеры делал не я, я всего лишь анализирую полученную информацию.
Дело в том, что угол сдвига фаз между током и напряжением в прямой последовательности, судя по показаниям прибора, получился порядка 170 градусов, в обратной порядка 10. Отсюда анализатор и вывел активную мощность со знаком минус (вот тема, в которой описал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=43116&hl=) На мой взгляд это говорит лишь о том, что датчики тока и напряжения у прибора к линии были подключены (по моему мнению) в неверном порядке (авс-вса). Коллеги настаивают, что подключено всё было правильно)
с2н5он
с генерацией не сталкивался, а так уже сказано
тоже сначала по "малолетству" путали схему подключения, пока после подключения в обязательном порядке не стали смотреть углы
Шаровая молния
Добрый день! Ставил приборы "Прорыв-КЭ" на подстанцию на обе секции и на ТП 6/0,4 кВ, которые получают питание от этой ПС. После считывания данных на двух ТП получились вот такие данные:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Куда делось напряжение фазы "С" непонятно. Также, отсутствуют показатели по K2u и K0u. При этом гармоники показывает по всем трём фазам.
На обеих секциях подстанции и на третьем ТП всё нормально.
Что можете сказать?
Шаровая молния
Похоже, с "Прорывами" никто не сталкивался?..
слава55
СКОЛЬКО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 220,380 В В ВРУ ЧТОБ ОБОРУДОВАНИЕ В КВАРТИРАХ НЕ ГОРЕЛО?
FRAER
+5%
т.е 400В/230В
слава55
значит если будет 232 402В то прийдётся звонить в эл сети чтоб это устранили до норм показателей?
FRAER
если такие показания более 5% времени суток, то да
с2н5он
Смотря каким ГОСТом пользуются Ваши сети, если старым, то возможно до +10% в течение 1 ч 12 мин в сутки, новым - до +10% постоянно
Шаровая молния
А разве у организаций есть выбор: старый или новый?
с2н5он
Пока что да, потом только новый ГОСТ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2012 г. N 565-ст

О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ 13109-97

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:
 1. Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 г.
 2. Решение о применении ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 г. принимает организация, обеспечивающая поставки электрической энергии.

слава55
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ЕЩЁ ЕСТЬ ПРИБОРЫ, КРОМЕ СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА?
с2н5он
Стабилизатор, ограничитель перенапряжения и т.д.
Misha_32
Здравствуйте, Уважаемые. Прошу разрешения у руководства форума. Прошу Вас поддержать проект или порвать его и признать непригодным))) http://gridology.ru/projects/274 Система непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии (ПКЭ) на примере подстанций г. Брянска. Может будут какие-то экспертные мнения, замечание, предложения, дополнения, прошу при возможности высказать. Если будут пожелания, то можете присоединиться в группу.
С уважением, Михаил
с2н5он
мысль конечно хорошая, а кто инициатор?
по написанному
- самое главное - финансовый результат- вода, назвали хотя бы сколько за год: штрафных издержек за несоблюдение установленных требований потребителями электроэнергии на производственные нужды, Сокращение затрат на ремонт и замену оборудования, вышедшего из строя по причине систематических неконтролируемых событий в сети электропитания
- где устанавливать - только на ТП? нет смысла, у потребителей? не реально
Misha_32
Инициатор - Я))) Устанавливать на отходящих ВЛ-6/10 кВ и вводах трансформаторов ПС 110/35/10-6 кВ. Очень похоже на систему АСКУЭ, но + контроль качества электроэнергии
с2н5он
ну это тоже АСКУЭ, только смысл? это не граница с потребителем, больше похоже на контроль между смежными СО и деньги где возьмёте?
Misha_32
Прошу прощения, что долго молчал. это дополняет АСКУЭ. Ставить необходимо только на границе балансовой принадлежности с проблемным потребителем. А деньги брать с периодического контроля, который осуществляет подряд. Еще можно пробовать брать из АСКУЭ, т.е. включать в новые объекты счетчики Ресурс-Е4
Misha_32
Кто-нибудь сталкивался с модулем ПКЭ для счетчика ээ Протон-К? Вы работаете со счетчиками ээ, которые измеряют дополнительно параметры качества ээ?
фёдорович
Здравствуйте уважаемые прфессионалы ПКЭ.
У меня вопрос чайника в области ПКЭ. У нас на даче гуляет напряжение, в основном в низшую сторону. В связи с этим приобрёл счётчик Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, но сходу не смог разобраться в предустановках, поэтому есть несколько может и простых, для тех кто знает, вопросов.
1. Что означает аббравиатура ПДЗ и НДЗ?
2. Как правильно задать параметры напряжения? По умочанию было НДЗ 241,5/218,5 а ПДЗ 253,0/207,0.
Хотелось бы иметь информацию отдельно о том когда напряжение повышается выше какого то уровня, а когда понижается.
с2н5он
Предельно Допустимое Значение
Нормально Допустимое Значение
фёдорович
С этим разобрался, спасибо. Но попутно вскочил ещё один вопрос. В предустановках задаётся время в секундах, что это такое? Дело в том, что, в разделе где устанавливаются параметры напряжения, установлено 60 сек. а интервалы выхода параметра за пределы от нескольких секунд до нескольких минут, как то не вяжется с 60 секундами.
shunia251
Здравствуйте коллеги, хочу попросить тех кто занимается анализом КЭ, если есть возможность поделиться реальными данными. Особенно интересны были бы характеристики тока. Данные нужны для обобщения, сейчас пишу кандидатскую по КЭ
с2н5он
неужели в Питере в Ленэнерго таких данных нет?
то имеете ввиду
Блуждающий Электрик
А что есть реальные данные?
С каким разрешением? С каким типом нагрузки?
Почему во главу угла ставим ток, а не полную мощность?
shunia251
Ток, потому что интересует несинусоидальность. А под реальными данными имел ввиду снятые Вами. Может кто сталкивался с проблемой, как решали... Как то так.

Цитата(с2н5он @ 19.11.2014, 18:55) *
неужели в Питере в Ленэнерго таких данных нет?
то имеете ввиду

Уточним и в Ленэнерго, думаю правда что на местах интересней, ведь сейчас снабжающая организация обеспечивает качество до точки передачи, а там уж сами. Вот мне и интересно что сами. Спасибо за материалы.
с2н5он
Цитата(shunia251 @ 19.11.2014, 21:43) *
ведь сейчас снабжающая организация обеспечивает качество до точки передачи

при прохождении сертификации, а далее - далеко не факт

стукнитесь, посмотрю, ещё скину bely-vlad Каштанка rambler.ru
shunia251
[quote name='с2н5он' date='19.11.2014, 21:09' post='362644']
при прохождении сертификации, а далее - далеко не факт

А как далее если не секрет