По моему пришло время осваивать моделирование. Для начала могу предложить достаточно простую для понимания модель, описывающую поведение прибора из Радио для измерения параметров насыщения индуктивности с ферритовым сердечником. Она хорошо иллюстрирует процесс нахождения оптимального зазора в дросселе. Для начала работы вам необходимо скачать и установить SWCAD-III. это можно сделать обратившись по адресу
http://www.linear.com/designtools/software/switchercad.jspРегистрироваться совсем необязательно - просто качайте.
После установки загружаете приведенную мною модель и просто запускаете режим моделирования нажатием на значок человечек-комарик. Результат моделирования вы увидите сами.
Для прояснения непонятных надписей на модели хочу дать необходимые пояснения.
Надпись
Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.001 N=11
означает что вы используете индуктивность намотанную на сердечнике Epcos E65 из феррита N87. Для этого сердечника известны следующие величины:
Hc=13 - коэрцитивная сила
Bs=.29 - индукция насыщения в тесла
Br=.10 - остаточная индукция в тесла
А=0.00054 - сечение керна сердечника в кв. метрах
Lm=0.147 - средняя длина магнитной силовой линии в метрах
Lg=эффективный размер зазора в сердечнике в метрах, для обычного Ш-образного сердечника этот размер соответствует удвоенной толщине прокладки между половинками
N=11 - число витков обмотки
PULSE(-4.7 18 {Tsw/200} 50n 50n {Ton} {Tsw}) - означает, что генератор импульсов подает на затвор транзистора запускающие импульсы с параметрами -
-4.7 - напряжение на затворе в паузах в вольтах
+18 - напряжение на затворе во время действия импульса
{Tsw/200} - время сдвига начала открывающего импульса относительно начала периода (множитель 200 можно изменять для удобства наблюдения)
50n, 50n - длмтельность фронтов открывающего и закрывающего в наносекундах
{Ton} - длительность открывающего импульса
{Tsw} - период следования открывающих импульсов
.tran 20u - директива симулятору, определяющая длительность процесса моделирования
.PARAM Ton=5.5u - длительность открывающего импульса = 5.5 мксек
.PARAM Tsw=200u - период следования импульсов = 200 мксек
Для начала работы попробуйте изменять параметр Ton. Вы увидете как меняется ток при котором начинается насыщение сердечника.
А дальше - простор для творчества: меняйте кол-во витков, меняйте величину зазора и т.д.
Желаю удачи в освоении моделирования.
Чтобы увидеть результат моделирования надо навести курсор на индуктивность L1 и увидев на нем "токовые клещи" - щелкнуть левой клавишей мыши.
Наведя курсор на другие участки схемы можно посмотреть значение токов или напряжений.