Цитата(555leon555 @ 5.1.2011, 17:37)

ТТ намотан на кольце 40 витков, при подключении нагрузки только максимальный ток, при рассмотрении мне показалось мало витков в ТТ.
При увеличении числа витков ТТ падает напряжение на выходе датчика
тока и его может не хватать для нормальной работы цепи обратной связи.
Цитата
при задании 120 А потребление из сети 15 А, при задании 140 А (максимума) из сети потребление 22 А. Мне кажется замного, или я не прав?
На каком сопротивлении балласта? Ваш амперметр скорее всего врет.
Дело в том, что большинство универсальных приборов (тестеры,
мультиметры) в режиме измерения переменного тока действуют как
приборы выпрямительной системы и отградуированы для синусодальной
формы напряжения и тока. В таких приборах измеряемое напряжение
вначале детектируется квазипиковым детектором, затем измеряется
полученное постоянное напряжение и пересчитывается в напряжение
или ток умножением на соответствующий коэффициент. Ток,
потребляемый инвертором от сети имеет несинусоидальную форму. Это
импульсы значительно короче полупериода. На такие формы тока
популярные переносные приборы не рассчитаны и показывают нивесть
что. Для грамотного измерения эффективного значения потребляемого из
сети тока нужно использовать приборы электромагнитной или тепловой
системы. Первые из них часто используются в качестве щитовых и имеют
характерную нелинейную шкалу. Вторые встречаются крайне редко.
Цитата
просадка на эликтролитах до 230 В,
Первый признак слабой сети.
Цитата
по переменке мультик 1000 В показывает при вкл сварочника.
Не понял, о чем речь. Наверное что-то не дописал.
Цитата
Подскажите куда глянуть, что проверить? а то нехотелось бы его сразу убить.
Если тепловая защита уже задействована, то чтобы убить, надо еще
исхитриться.
Цитата(alexlo13 @ 2.1.2011, 13:42)

И еще, если я настрою сварочник на плохой сети ( 175 вольт под нагрузкой ), что бы на выходе получить 140А. А потом попаду на хорошую сеть ( 240 вольт под нагрузкой, как на работе, за стенкой заводская подстанция ), то не поплохеет ли полтиникам? ТТ естественно будет ограничивать выходной ток, регулируя ширину импульса, но коммутационный ток через ключи то увеличится. Или я не прав?
При такой настройке заметно увеличивается тепловыделение.
Пластинчатыми радиаторами от камповых БП уже не обойдешься. Но при
наличии эффективного теплотвода и термозащиты все будет жить.
На хорошей сети увеличится токотдача и возможно поплывет градуировка
шкалы уставки тока. Необходимость подкручивания сразу почуствуется
при сварке.