Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Самодельные сварочные устройства
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107


sarmat
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 14:19) *
Да, правильно - именно поэтому у меня в снабберах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.

Не понял. По 1 мкф где стоят?
Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 17:53) *
Не понял. По 1 мкф где стоят?
Ошибочка вышла! : в - драйверах (с работы я, нервы/стрессы и всё такое).Добрый вечер т. м-р! Нашёл в своём конструктиве импульсную помеху по питанию, пришлось ещё 4.7м плёнки поставить на платку ЗГ и автоматики; теперь вообще не габарит. Потерпите немного: выходные диоды меняю на 60EPU02 и, в другой корпус все эти мои собранные и вроде проверенные блоки а, там запуск. вот.
sarmat
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 15:24) *
Нашёл в своём конструктиве импульсную помеху по питанию, пришлось ещё 4.7м плёнки поставить на платку ЗГ и автоматики; теперь вообще не габарит.

Откуда там помеха? Идет с БП?

Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 18:52) *
Откуда там помеха? Идет с БП?
Да с БП!, думал что от кулера (в его цепь питания поставил фильтр), а оказалось от БП. при подключении к73-17 по питанию - помеха пропала полностью!
sarmat
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 16:39) *
Да с БП!, думал что от кулера (в его цепь питания поставил фильтр), а оказалось от БП. при подключении к73-17 по питанию - помеха пропала полностью!

В импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. В одном аппарате (не АВТ) никак было убрать помеху, никакие фильтры, даже через стабилизаторы 317 пролезала. Кондер стоял параллельно электролиту. Но он гад оказался неисправным. Кондер другой и порядок.
Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 19:57) *
КондерВ импульсных блоках питания, параллельно электролиту всегда ставлю керамику. другой и порядок.
В том то и дело , что на вых. БП тоже стоят по 0.15mKф. видать подсели ( с разобранных ЭСЛ) Век - живи, век - учись : помрёш - прапором! (Дураком, шутка). Одно мне стало понятно : есть вещи/ физ./ электр. - процессы в цепях о которых в других устройствах и не задумывался!!!! А НЕ критично было в условиях работы/эксплуатации.
sarmat
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ. Это был мой первый аппарат, вытаскивал только для тяжелых железок. Месяц тому назад халтурщики выпросили, мол срочные заказы есть. Сказал им, попробуйте, если понравиться, то оставьте себе. Не на халяву конечно. Неделю тому назад принесли, сказали, что кто-то замкнул кабеля, они у них местами оголенные. Конечно, он тужился и бахнул.
Поменял всю управу на АВТ...пусть теперь плетут кабеля в косичку.
Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 20:18) *
Вчера переделал еще одного своего бармалея под АВТ......
Когдато - доживу и Я до инверторов! Сейчас промышляю ЗУ АКБ. по мелочи получается. С 1_го/12-2011 буду посвободнее : прям вплотную займусь "своей" АВТшкой! Интересен - САМ ПРОЦЕСС сборки/наладки/проверки!!!! Осциллограф - отличный прибор. Да, SARMAT- sergey-07-77 сегодня мне выслал печатку с набитой смд_мелочью! Спасибо - Серёж!
sarmat
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 17:21) *
Когдато - доживу и Я до инверторов! Сейчас промышляю ЗУ АКБ. по мелочи получается. С 1_го/12-2011 буду посвободнее : прям вплотную займусь "своей" АВТшкой! Интересен - САМ ПРОЦЕСС сборки/наладки/проверки!!!! Осциллограф - отличный прибор.

Да, сначала интерес чисто спортивный...позже уже коммерческий, когда накопляется куча счетов оплаченных заказов деталюшек
Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 20:27) *
Да, сначала интерес чисто спортивный...позже уже коммерческий, когда накопляется куча счетов оплаченных заказов деталюшек
откройте ВАШУ "военную тайну" - ск. аппаратов ВЫ делаете в мес., или уже сделали??
sarmat
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 17:33) *
откройте ВАШУ "военную тайну" - ск. аппаратов ВЫ делаете в мес., или уже сделали??

Саша, у меня же не завод. Времени на эти дела почти нет. С весны ни один аппарат не ушел, потому что их не было. Есть заготовки. Вот к весне уже кое-что будет. Идет подкрепление элементной базы. Вот сегодня тоже пришел счет....в Платане заказал 4PC50W и 50B60PD1, общее кол-во 50 штук.
Alexzav
Цитата(sarmat @ 28.11.2011, 20:55) *
Саша, у меня же не завод. Времени на эти дела почти нет. С весны ни один аппарат не ушел, потому что их не было. Есть заготовки. Вот к весне уже кое-что будет. Идет подкрепление элементной базы. Вот сегодня тоже пришел счет....в Платане заказал 4PC50W и 50B60PD1, общее кол-во 50 штук.
Это хорошо - когда есть работа и, время её сделать.
ERika
Цитата(Alexzav @ 28.11.2011, 14:19) *
Спасибо!, "будете у Нас на Колыме......." приезжайте в Бийск!!Добрый вечер, всем!
Да, правильно - именно поэтому у меня в драйверах греются ёмкости однокорпусные по 1мКф.

Добрый вечер! Не за чтоicon_smile.gif Потому автор и разбил 0,8u в драйвере на 4шт. по 0.2u. Если я в симуляторе ставила вместо 4-х один, так это потому, что на надежность работы схемы в симуляторе такие "мелочи" не влияютicon_smile.gif
molotok26
ERika посчитайте пожалуйста транс на 2-х комплектах Ш12*20
(от ТПИ телевизоров) частота 40-42 кгц ток 100-110А
Что-то меня терзают смутные сомнения что такой ток он прокачает
только на более высокой частоте.Заранее спасибо
ERika
Цитата(molotok26 @ 29.11.2011, 4:14) *
ERika посчитайте пожалуйста транс на 2-х комплектах Ш12*20
(от ТПИ телевизоров) частота 40-42 кгц ток 100-110А
Что-то меня терзают смутные сомнения что такой ток он прокачает
только на более высокой частоте.Заранее спасибо

Пожалуйста, прокачает он и больше, другой вопрос поместятся ли обмотки.
Из предложенного диапазона лучше взять 42кГц, индукция - 0,33Тл, Кзап - 0,45, U1=310v
tимп=10,71мксек, tпаузы=13,09мксек, Первичка - 21 виток, вторичка - 7 витков.

А если взять скажем 70кГц, В=0,34Тл,
tимп=6,435мксек, tпаузы=7,865мксек, Первичка - 12 витков, вторичка - 4 витка.
С регенератом на такой ток можно вполне и 70кГц попробовать, тем более если ключи
поприличнее IRG4PC50U ставить. Сечение первички 3,5 - 4 кв.мм, вторички - 12кв.мм.
Abama
Закончил сборку AVT200, как и говорил автор правильно собранный аппарат работает сразу.
подбирать пришлось только шунты, тут и начались непонятки после устоновки 3-го шунта ток
тормазнул на 140А добавил 4-й опять 140А 21В козалось-бы на нагрузке 0.15 ток должен быть
больше а он ни ковкую, дошло на второй день померить напряжение на банках окозалось 260в

Автору выражаю большую благадарность
ERika
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 16:44) *
Закончил сборку AVT200... после установки 3-го шунта ток
тормазнул на 140А, добавил 4-й опять 140А 21В ...

Т.е. больше 3кВт снять у Вас так и не получилось? А трансформатор у Вас на чем? И частота какая? 260в - нормальная просадка, в симуляторе ставлю 250в и 5кВт получаю с него.
Abama
Цитата(ERika @ 29.11.2011, 19:02) *
Т.е. больше 3кВт снять у Вас так и не получилось? А трансформатор у Вас на чем? И частота какая? 260в - нормальная просадка, в симуляторе ставлю 250в и 5кВт получаю с него.


транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого?
а какую нагрузку в симуле ставите 0.15ом? скинте модельку я тоже покручу
aleksandr64
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 18:22) *
транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого?

Чего такой маленький пропил icon_biggrin.gif Ещё немного и дроссель готов.
Abama
Пилил в первый раз и в последний. Алмазный круг был 0.4мм а когда начал пилить раздолбало почти до 1мм
в дальнейшем буду ломать потому как освоил метод 3-х гвоздей

oleg1ma
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 19:22) *
транс кольцо эпкос 63

Мало верится, что кольцо эпкос.Должно быть голубого цвета.
ERika
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 18:22) *
транс кольцо эпкос 63 с пропилом, ширина пропила большая получилась 1мм мож из этого?
а какую нагрузку в симуле ставите 0.15ом? скинте модельку я тоже покручу

Нет, на 0,15ом у меня мощность около7,2кВт, моделька без управления, поэтому мощность ограничивается лишь нагрузкой. Используется мною исключительно для проверки режимов компонентов силовой, если хотите уменьшить мощность - увеличивайте сопротивление нагрузки, либо ширину упр. импульса уменьшайте. Для 200А на реальном железе нагрузка думаю в 4,2кВт. где-то нужна. Но с трансформатором она Вам вряд ли как-то поможет. Зазор в 1мм - ОЧЕНЬ большой, думаю из-за этого и мощность выше не можете получить. Что-то моделька прикрепляться не хочет, если напишите ящик, сброшу, здесь не прикрепляется. Несколько раз пробовала, пишет, что мне запрещено загружать такие файлыicon_sad.gif
oleg1ma
Цитата(ERika @ 29.11.2011, 21:08) *
Что-то моделька прикрепляться не хочет, если напишите ящик, сброшу, здесь не прикрепляется, не знаю почему, пишет, что мне запрещено загружать такие файлыicon_sad.gif

Предварительно упакуйте в zip архив, потом прикрепляйте.
СМК
[quote name='Abama' date='29.11.2011, 17:44' post='209812']
Закончил сборку AVT200, как и говорил автор правильно собранный аппарат работает сразу.
подбирать пришлось только шунты, тут и начались непонятки после устоновки 3-го шунта ток
тормазнул на 140А добавил 4-й опять 140А 21В козалось-бы на нагрузке 0.15 ток должен быть
больше а он ни ковкую, дошло на второй день померить напряжение на банках окозалось 260в

При нагрузке 0.15 и 21В ровно 140А и получается.
ERika
Цитата(oleg1ma @ 29.11.2011, 20:16) *
Предварительно упакуйте в zip архив, потом прикрепляйте.

Спасибо, Олег!
Цитата(СМК @ 29.11.2011, 20:17) *
При нагрузке 0.15 и 21В ровно 140А и получается.

По другому и быть не может, закон Ома пока никто не отменял. Но выходное напряжение трансформатора ведь гораздо выше, а до 21в оно падает, потому что силовая больше 3кВт не выдает.
Abama
Цитата(oleg1ma @ 29.11.2011, 21:07) *
Мало верится, что кольцо эпкос.Должно быть голубого цвета.

Вы правы.
яж говорю осваивал метод трёх гвоздей на кольце из чайнотаун на эпкосах тренероватся стрёмно

Померил осликом на коллекторе нижнего 1-60а 2-100а 3-140а

oleg1ma
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 21:38) *
Вы правы.
яж говорю осваивал метод трёх гвоздей на кольце из чайнотаун на эпкосах тренероватся стрёмно

Когда осваивал пропил колечек, тоже неполучалось, выбивало прорез до1мм как у Вас.Потом нашел выход:дрельку с пилочкой обязательно нужно закреплять в тисках, колечко брать двумя руками и потихоньку прижимать к пилочке не надавливая сильно.Только таким способом у меня получилось делать пропил с минимальным зазором.И обязательно дрелька не должна сильно бить, я старую заменил на новую, хотя дырочки в платах от 0.6мм досих пор нормально сверлит, а вот с кругом бьет.Abama делитель на приставку сам делал или выписывал?
ERika
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 20:38) *
Померил осликом на коллекторе нижнего 1-60а 2-100а 3-140а

Осцилки в принципе нормальные, только загиб вниз вначале слишком плавный, думаю как раз из-за слишком большого зазора. Впрочем возможно и по другой причине, с такими зазорами трансформаторов не делала, не знаю даже, сложно сказать.
vezuvii
Aleazav.извини за столь подзний ответ,зачем этажерку строить из трёх колец,когда можно разломать два кольца и всё будет ОК!
Abama
Благодарю ERika. Буду бороться с сеткой, подарили мне вчера латр 2-х киловатный правда колесико сломано как починю апробую
А на симуле красиво даже при 200в 180а выпуливает.
ERika
Пожалуйста. Заменила модель на новую. В предыдущей стоял сердечник с очень большим сечением, так что неудивительно. В новой заменила на кольцо 63*38*25 с зазором 0,08мм. В таком варианте на 0,15ом как раз 200А выдаёт. Мощность правда при этом - 6кВт. Да, частота в модели - 53кГц, заполнение 0,43.

толян
Цитата(Abama @ 29.11.2011, 21:38) *
Померил осликом на коллекторе нижнего 1-60а 2-100а 3-140а

Насколько я понял из картинок - у вас на 140 амперах два деления при 10 вольт на дел , плюс , конечно, делитель - примерно 200 вольт амплитуды. При 60 амперах уже чуть больше 2,5 клеток - почти 260 вольт. Динамика нормальная для паршивой сети. Плюс потери , плюс уменьшенное К.зап в этой схеме. Проверьте максимальный ток на нормальной сети и отрегулируйте. Потом можете записать номинал.
wer_1
Добрый день! Хочу выразить благодарность автору АВТ200 и форуму! Собрал себе этот аппарат. Испытания провёл на тройке при разных токах, результатом довлен. Сделал на Е65 18/6,частота 50кГц, 4шт.50U . Было интерестно, как поведут себя транзисторы на этой частоте. Выдержали, так-что думаю будут работать. Ещё раз Спасибо!
ERika
Добрый день, а выходные данные собранного аппарата случайно не измеряли? Интересует выходная мощность. А на 50кГц с этими ключами sergey 07-77 аппарат уже проверял, у него тоже всё нормально работало.


Опираясь на предыдущее свое сообщение (6кВт на 0,15ом при 200А), делаю вывод, что похоже на 0,15ом 200А реально аппарат ни у кого не выдает, и не должен. Если выходная мощность скажем 4,5кВт, получаем 22,5в при токе 200А. Т.е. 200А получаем на нагрузке 22,5/200=0,1125ом.
Т.е. аппарат Абамы получается реально выдает 165А.
wer_1
Выходные параметры пока не замерял. Только в процесе проверок смотрел ток КЗ , получилось примерно 230-240А. На днях может попрбую проверить более досканально.
Кстати! Может кто знает на какой частоте работает РЕСАНТА?
molotok26
А если применить только регенеративный снаббер(без RCD)
ключи нормально будут себя чувствовать?Просто корпус маленький места катастрофически не хватает
ERika
Сама так хотела, оставить регенератив, увеличить в нем емкости до 13,8нан, а вместо RCD поставить 1.5KE400A(CA) на выводы к-э ключей. Если судить по симулятору, то нормально, но в реале не знаю, пока не пробовала. Вообще есть компромисный вариант, поставить в RCD 2.2н и резисторы двухватные, много места не займут и греться сильно не будут. Сама решила остановиться на втором варианте.
oleg1ma
Цитата(ERika @ 30.11.2011, 20:42) *
Сама так хотела, оставить регенератив, увеличить в нем емкости до 13,8нан, а вместо RCD поставить 1.5KE400A(CA) на выводы к-э ключей. Если судить по симулятору, то нормально, но в реале не знаю, пока не пробовала. Вообще есть компромисный вариант, поставить в RCD 2.2н и резисторы двухватные, много места не займут и греться сильно не будут. Сама решила остановиться на втором варианте.

Поставил в п/а по схеме goluba такую цепочку, аппарат работает на частоте 51кГц с марта месяца в часном гараже и довольно жестко эксплуатируется и в режима ММА тоже и никакого криминала нет.
ERika
Спасибо за информацию. Ставила точно такую (просто один в один) цепочку, только парралельно резисторам ещё диод HER506 в полном мосте на 5кВт, тоже прекрасно все работает уже почти два года. Частота правда ниже - 40кГц. Но в "косом" у Вас конечно нагрузка на ключи вдвое выше, раз выдерживают, значит так и буду делать.
HEMELL
Цитата(oleg1ma @ 30.11.2011, 21:17) *
Поставил в п/а по схеме goluba такую цепочку, аппарат работает на частоте 51кГц с марта месяца в часном гараже и довольно жестко эксплуатируется и в режима ММА тоже и никакого криминала нет.

Кольтовские драйвера, мне они тоже нравяться, сколько не повторял - ни каких проблем, всё прекрасно работает до сих пор,
но R37 вообще ни когда не ставил и повторюсь - всё прекрасно пашет.
molotok26
Спасибо ERika.А как Вы считаете, какие емкости оптимальны в регенерате?
В наличии есть К78-2 33n но мне кажется это будет перебор
ERika
Пожалуйста. Думаю тоже, что перебор. Считаю, что оптимальным номиналом будет 15н. Сама собираюсь ставить по два
К31-11-3 6800пф 500в. (13,6н, слюда). Ставила их в снабберы, проблем не было. Плюс RCD (R=10ом 2W и С=2,2н ,такой же тип)
Alexzav
Привет всем АВТ200_строителям!!! переделываю свой конструктив: в более ёмкий корпус, есть место и для регенератива и, для фильтра по вх. цепи 220В, и плёнки можно поболее поставить, а ещё пришлось поставить 60EPU02! почти всё как по Толяну......ну кроме расположения! На днях добью его, конечно не как хотелось , но работать должен.

Цитата(ERika @ 1.12.2011, 12:11) *
Пожалуйста. Думаю тоже, что перебор. Считаю, что оптимальным номиналом будет 15н. Сама собираюсь ставить по два
К31-11-3 6800пф 500в. (13,6н, слюда). Ставила их в снабберы, проблем не было. Плюс RCD (R=10ом 2W и С=2,2н ,такой же тип)
ERIka? привет!!! А можно_ли R58 поставить - 390Е а, С44 - 470пФ!!??остальное как в схеме!
sergey-07-77
Не нашел в интернете,КСО-2 на 500В 6800 военнЫе в снаббере выдержат?
ERika
Цитата(Alexzav @ 1.12.2011, 18:09) *
ERIka? привет!!! А можно_ли R58 поставить - 390Е а, С44 - 470пФ!!??остальное как в схеме!

Добрый вечер! Можно, эти номиналы не особенно критичны.


Цитата(sergey-07-77 @ 1.12.2011, 18:36) *
Не нашел в интернете,КСО-2 на 500В 6800 военнЫе в снаббере выдержат?

Те, что писала, тоже военка были, купила когда-то 3 номинала. КСО-2 думаю тоже выдержат, на железе правда их не проверяла.
bodik
Цитата(ERika @ 1.12.2011, 18:52) *
Добрый вечер! Можно, эти номиналы не особенно критичны.



Те, что писала, тоже военка были, купила когда-то 3 номинала. КСО-2 думаю тоже выдержат, на железе правда их не проверяла.


Уважаемые спецы! нашел HGTG30N60B3 что о них скажете, сколько с них можно снять?
oleg1ma
Цитата(bodik @ 2.12.2011, 0:16) *
Уважаемые спецы! нашел HGTG30N60B3 что о них скажете, сколько с них можно снять?

Cтолько-же сколько с полтийников, вот если-бы HGTG30N60A4, вот эти действительно звери, у нас по 15баксов.
Alexzav
Цитата(oleg1ma @ 2.12.2011, 3:14) *
Cтолько-же сколько с полтийников, вот если-бы HGTG30N60A4, вот эти действительно звери, у нас по 15баксов.
Да, транзюки действительно классные: у нас все напокупали Тэлвинские инверторы "престиж - 164", дак вот они там горят как семечки и уносят за собой драйвера и ещё по мелочи, но это видимо из-за не правильной схемотехники и плохой вентиляции.... У нас они по 510р. Купили, а они похоже перемаркер из более слабых IGBTшек. Кстати, кажется - ВЫ описывали апгрэйд такого инвертора знакомому!
Soldat_13
Цитата(Alexzav @ 2.12.2011, 12:12) *
Купили, а они похоже перемаркер из более слабых IGBTшек.


Можете скинуть фото ваших HGTG30N60A4.
sarmat
Цитата(Soldat_13 @ 2.12.2011, 9:49) *
Можете скинуть фото ваших HGTG30N60A4.

Кто в самом Новосибирске или рядом, ключи можно найти через Артема Фоменко. Его аська 384700448. Сам через него брал. Дешево.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.