Цитата(ivanov @ 10.1.2010, 0:35)

R102*65.8*15 N87 одного кольца хватит?
При рассудительном подходе может хватить. Принципиальным параметром,
определяющим применимость конкретного сердечника на конкретной
частоте, является индуктивность первички при размещаемом в окне числе
витков. Именно индуктивность определит амплитуду тока намагничивания
на ХХ и следовательно амплитуду индукции в сердечнике. Если не
злоупотреблять стремлением максимально использовать кривую
намагничивания (это все же не Бармалейник), а ограничиться
максимальным значением индукции порядка 0,1 Тл для отечественных
ферритов и 0,15 Тл для Эпкоса, то можно получить вполне приличный
транс, не подверженный сильному нагреву и не убивающий ключи на
переходных процессах. Конечно классика 18/3+3 витков здесь уже не
работает. Мотать придется больше, но тем и хороши кольца, что их
витковая емкость существенно превышает Ш-сердечники. Некоторой
платой за использование кольца с большим числом витков явится
необходимость увеличения длины обмоточного провода и следовательно
переход на литц или квазилитц из пучка проводов диаметром 0,6- 0,7 мм.
Плотность тока в обмотках обдуваемого транса с ненагревающимся
сердечником вполне можно поднимать до 10 А/кв.мм. Вторичка мотается
поверх первички. Для снижения индуктивности рассеяния она должна
быть выполнена из нескольких параллельных сеций, занимающих, как и
первичка, весь периметр кольца. При использовании драйверов
IR2110,2113 или оптодрайверов имеет смысл изменить парамеры дросселя
и резонансного конденсатора для подъема частоты резонанса до 40-50
кГц. Могут возникнуть некоторые трудности в получении желаемого
соотношения максимального тока и тока КЗ, но стоит обратить внимание на
то обстоятельство, что даже при замкнутом дросселе ток КЗ как правило
не превышает 300 А.
Вернемся, однако, к сердечнику R102*65,8*15. Как известно,
индуктивность пропорциональна квадрату числа витков n, площади
сечения сердечника S и обратно пропрциональна длине силовой линии L.
Сравним по этим параметрам сердеченики Эпкос:
R102*68,5*15 S=2,67 кв.см L= 25,5 см
Е65 S=5,29 кв.см L= 14,7см
Е70 S=6,76 кв.см L= 14,9 см
Видим, что R102 проигрывает классике по сечению в 2 раза и по длине
линии почти в 2 раза. То есть для сохранения режима намагничивания
аналогично классике нужно увеличить число витков почти вдвое. Но
лучше пойти дальше и положить виток к витку по всему периметру. Число
витков каждой половинки вторички определится из соотношения 6/1.
Для получения "бархатного" режима работы трансформатора желательно
иметь индуктивность первички не ниже 4-5 мГн. Измерение индуктивности
при наличии осциллографа и паяльника не составляет никакого труда.